Witam
Proszę o podpowiedź w następującej kwestii. Przy wyliczaniu maksymalnej wartości impedancji pętli zwarcia dla obwodu korzystacie ze wzoru:
Zs<=Uo/Ia czy Zs <= 2Uo/3Ia
Pozdrawiam
Michał K.
Witam
Proszę o podpowiedź w następującej kwestii. Przy wyliczaniu maksymalnej wartości impedancji pętli zwarcia dla obwodu korzystacie ze wzoru:
Zs<=Uo/Ia czy Zs <= 2Uo/3Ia
Pozdrawiam
Michał K.
W sieci TN:
Zs<=Uo/Ia
A z jakich powodów kolega rezygnuje z uwzględnienia wzrostu temperatury przewodów spowodowanej zwarciem o którym mówi norma …4-61 o próbach odbiorczych?
Witam!
To co zmierzyles nie zapomnij pomnozyc przez 1,3
Pozdrawiam CK
witam
z czasów studiów pamiętam, że do obliczeń prądów zwarciowych brać należy współczynnik 0,8 przed ilorazem napięcia i impedancji
wynika to z warunków zwarcia - niepełny metaliczny kontakt, niewydolność systemu (brak mocy do zasilania zwarcia) itd., co prawda przy zwarciu na jakimś grubszym transformatorze ostatnia uwaga może nie być w pełni trafna, ale to są ogólne uwagi
przy takich obliczeniach nie bierze się również pod uwagę wzrostu temperatury bo obliczamy prąd początkowy zwarcia, a nie przebieg wartości prądu zwarcia w funkcji czasu,
Ia=Uo/Zs i spełnia ochronę przed dotykiem pośrednim, lub nie!