Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

Otrzymałem od klienta zlecenie na napisanie “raportu” o stanie instalacji elektr. Klient to szkoła. Szkoła nie dostanie kasy na modernizację instalacji elektr. z Urzędu Miasta jeżeli raport będzie pozytywny. Instalacja jest wykonana w jednej części może nawet przed wojną i generalnie obcążenia przewodów nie są duże choć w paru przypadkach przekraczają dopuszczalne normy na “długotrwałe”. ale są to załączenia krótkie (czajnik bezprzewodowy, bojler 10 l ). Ale … Instalacja jest wykonana, ta najstarsza, przewodami Cu w izolacji “gumowo-parcianej” ta trochę nowsza, przewodami Al w izolacji igielitowej.

Czy ma ktoś albo gdzie znaleźć normy dotyczące w/w przewodów. Chodzi mi nie tylko o obciążalność prądową długotrwałą, ale czy tak wykonana instalacja nie podlega wymianie po jakimś konkretnym czasie np 30 albo 50 lat.

Generalnie to tak, jesli chodzi o normę: PN-IEC 60364-5-523:2001

możesz zobaczyć też tu, gdzie podano wartości długotrwałego obciążenia:http://www.tfkable.pl/data/katalogi/katalog_kable_elektroenergetyczne_2009.pdf

Podlega takim, wg których została dopuszczona do ruchu. Jak kolega chce zwiększyć wymagania, to należy liczyć się z tym, że to kolegę będą pytali o cel takiego zabiegu. Jedyne co mi teraz do głowy przychodzi to PBUE zeszyt chyba 10, dla tak starych instalacji. Czy coś jeszcze starszego jest dostępne to nie wiem.

Dziękuję za podpowiedzi. Proszę o ocenę tego co napisałem.

http://download294.mediafire.com/7spfox0cu2og/pu8g3gcggws10b2/szkoła+raport.doc

Podpowiedzcie do jeszcze dopisać.

Kolego, jak na mój umysł, obecnie przytępiony jednym piwem, to stworzyłeś dzieło niebywałe w rozmiarach, ale mało zwięzłe. Tak troszkę ujawnił się tu przerost formy nad treścią. Sens tej opinii wydaję się mówić ,Dajcie nam tą robotę!!!,
Język też troszkę nie za bardzo ,urzędowy, Zamiast ,wykonaliśmy, powinno być bezosobowo ,wykonano, no i to kopiuj wklej, też nie bardzo z tą pralką. Poszedłeś na ilość, nie na jakość. Szczerze mówiąc wątpię, żeby komuś chciało się to czytać. Ale ogólny sens oczywiście zawarłeś.

Szczerze powiedziawszy nie mam możliwości żeby wykonać taką robotę. Jest nas dwóch w spółce i nie zatrudniamy pracowników. Pisałem to raczej pod kątem tego żeby szkoła dostała kasę z Urzędu Miasta na wykonanie tej instalacji. Czytał to będzie urzędnik który będzie przydzielał kasę a nie inżynier elektryk dlatego tam wspominam o tej pralce. Konkrety są takie, że 2 obwody tylko są przeciążone i to tylko wtedy kiedy belfer robi sobie kawę i włączy czajnik bez przewodowy.]

Masz rację z tą bezosobowością zmienię i zobaczymy jak to będzie wyglądało Spróbuję też “kopiuj-wklej” zmienić

Dzięki za rady.

Smieszna sprawa, nie ma przewodów w izolacji gumowo parcianej i nigdy takich nie było. Nie zostało nic napisane o osprzęcie i wielu innych sprawach, trochę o kiepskich połaczeniach. Musisz dodać sporo zdjęć z pokazaniem na kiepski stan instalacji i osprzętu.
Podstawowa sprawa to: aktualnie produkowane urządzenia elektryczne nie są kompatybilne z starymi instalacjami i moze to stanowić poważne zagrożenie.
Podstawą negatywnej opinii powinno być zagrożenie pozarowe i zagrożenie porażeniem prądu. Czy cos napisałeś w tej sprawie? Trochę chciałeś o tym napisać, ale ubrałeś to w niewłaściwe słowa. np przewody aluminiowe nie zaprzestano produkować, ale praktycznie zakazano stosować cieńsze od 16mm2 w instalacjach w budynkach. Przewody nie mogą być normalnie nadmierniernie przeciążone, za to mogą być niewłasciwie zabezpieczone, a to już zupełnie inna sprawa. Podobnych nieścisłości wypisałeś trochę za dużo.

Nie wiem dlaczego określiłeś to jako raport, czy słyszałeś o pojęciu “przegląd instalacji elektrycznej” i negatywne uwagi

Dziękuję za podpowiedzi.

Nadal nie wiem jak się takie przewody “parciano-gumowe” nazywają. Nigdy się o takich nie uczyłem a starzy elektrycy tak mówili, a nawet tylko “szmaciaki”. A Aluminiowych zmieniłem :slight_smile: i tytuł też.

Pewnie myślisz o przewodach instalacyjne typy: DG 250 lub DG 750 (napięcie znamionowe) przewód jednożyłowy (drut w izolacji gumowej i odzieży włóknistej, nasyconej) do układania w rurkach, wspornikach itp, były też LG (miedziana linka), ADG (aluminium drut), ALG (aluminium linka) Przekrój dla miedzi od 0,5mm2 dla aluminium od 2,5mm2 (dla linki nawet do 300mm2) wg PN/E-9005x gdzie x=od 1 do 3
Przewody w izolacji gumowej z oplotem dalej są produkowanie najczęściej jako przewody i sznury wielożyłowe miękkie.

Młodym podpowiem;
Antygron, przeważnie układany w rurkach Bergmanna.

STANCA

A czy ten belfer albo raczej ich całe stado to w pracy musi sobie tę herbatkę popijać i z tego powodu trzeba mu instalację elektryczną od nowa robić? Nie dość ,że 18 godzin na tydzień pracuje taki jeden z drugim to jeszcze fanaberie swoje ma. Zabronić używania czajników na prąd i gitara.

Wydaje mi się , że antygronem nazywano przewód kabelkowy .

Zgadza się, tu więcej o historii;
http://www.elektrotechnika.org.pl/pe/518_537.pdf

STANCA