Wyniki pomiarów prądów transformatora 15/0,4kV w stacji abonenckiej domu handlowego: 659A w fazie L1, 658A w fazie L2, 679A w fazie L3. Jak narysuje się trójkąt z wektorów o długości 659, 658 i 679 to wychodzi, że prąd w torze N powinien być około 20A. A wynik pomiaru to 193A w torze N!
Czy ktoś to może wyjaśnić?
To efekt prądów harmonicznych występujących w obwodach nieliniowych.
Proszę sprawdzić, czy w torze N płynie prąd 193A, czy 19,3A.
Skłaniałbym się jednak do tezy Stacha. Trzecia harmoniczna w przewodzie N sumuje się arytmetycznie. Jezeli podzielimy 193 przez trzy to wychodzi około 64. a 64 w porównaniu z prądami fazowymi to około dziesięć procent udziału trzeciej harmonicznej.
Proponuję co najmniej obejrzeć przebieg na jakimś oscyloskopie, nie mówiąc już o sprawdzeniu analizatorem harmonicznych. To dom handlowy a więc znaczna moc w oświetleniu oraz sprzęcie informatycznym, które są podstawowym źródłem generowania harmonicznych.
A na marginesie - to obciązenie jest dosyć spore- a jaka jest moc trafo ?