Jak zmusić użytkownika (marketu) do uziemienia regałów metalowych na których są zainstalowane gniazda wtyczkowe, różnego rodzaju oprawy oświetleniowe i są prowadzone na nich okablowania. Przecież w momencie uszkodzenia izolacji może na konstrukcji metalowej pojawić się napięcie, które może porazić klienta. W obwodach gdzie są zastosowane wyłączniki różnicowo-prądowe można być spokojnym, ale tam gdzie nie ma dodatkowych zabezpieczeń to wydaje się, że powinno być wszystko uziemione. Bardzo proszę o pomoc z podaniem normy o którą się można oprzeć w przekonaniu właściciela marketu.
Szanowny Kolego Jerzy G.
Nie zmuszać - przecież to wolny kraj !
Radzą poczekać jak będą osoby porażone prądem elektrycznym od tych regałów ,może zainteresuje się w wolnej chwili Pan Prokurator . Narazie nadzór budowlany /patrz rozporządzenia o nadzorze b.elektrycznej/ takimi drobnymi sprawami się nie interesuje. Ważne są fundamenty i konstrukcja budynku ,dach, no i tu musi być obligatoryjnie ustanowiony nadzór . Fakt że wprzypadku (marketu) ,choć bliższym memu sercu jest słowo -Sklep , w/w elementy budynku są bardzo istotne ,jezeli doszłoby to katastrowy budowlanej to napewno ofiar może być znacznie więcej niż od
przedmiotowego regału. ( Przepraszam za wylanie trochę żółciu)
Kolego od strony technicznej brak jest wielu danych :
-czy na instalację wykonana był projekt budowlany -branży
elektrycznej
- czy inwestor ustanowił nadzór branżowy
- czy wykonana instalacją posiada pomiary powykonawcze
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - jaka firma ją wykonywa
- jaki jest układ sieci i instalacji elektrycznej i system ochrony
przeciwporażeniowej /wyłączniki róznicowoprądowe
wysokoczułe DI < 30 mA są tylko aparatami elektrycznymi
uzupełniającymi ochronę / - kubatura obiektu oraz wymiary przedmiotowych regałow.
Szanowny Kolego - uważam , że nadejdą jeszcze czasy w których wiedza i doświadczenie elektryków będzię w cenie ,niewątpliwie zależy wiele od nas samych ,ale i także od
mądrze redagowanych i opracowywanych Ustaw,Rozporządzeń i tlumaczonych PN.
Z pozdrowieniami
Bogdan
A moim zdaniem sprawa jest troche bardziej prosta.
Nie znam tych regałów. Ale chyba niedużym kosztem można te regały podłączyć pod przewód ochronny czyli PE. A nie od razu je uziemiać. Podejrzewam że układ jest TN-S.
Dziękuję za odpowiedzi Panów Bogdana i Marcina. Jak wykonać połączenia ochronne do tych regałów to ja wiem. Tylko, żeby wykonać cokoliwek to mieć zgodę właściciela marketu, a żeby otrzymać zgodę muszę mieć dobre atuty w ręce czyli albo normy albo przepisy.
Ja próbowałbym tak:
pokazał normę PN 60364-4-41, przeczytał definicje części przewodzącej dostępnej i może dadzą się przekonać a jak nie to dałbym sobie spokój i powiedział że jak zdarzy się wypadek to sam zgłosze sie do sądu i zeznam na ich niekorzyść.