Napięcie 100V na przewodzie neutralnym

Witam,

mam taki problem. Od rozdzielni do gniazdka w łazience idzie bezpośredni przewód, nie jest połączony z żadnym innym gniazdkiem. Gniazdko nie jest przymocowane (tzn. wystaje sobie z puszki przewód). Na przewodzie fazowym standardowo jest 220V, jednak na neutralnym przewodzie (niebieski kolor) jest napięcie 110V. Sprawdzane było probówką, która jednocześnie wskazuje napięcie.
Łazienka jest zabezpieczona bezpiecznikiem różnicowym.
Moje pytanie - z czego może wynikać tak duże napięcie na neutralnym przewodzie. Czy jest to niebezpieczne i należy szybko coś z tym zrobić, czy też można to spokojnie pozostawić w takim stanie?
Z góry dziękuję za pomoc.

Należy sprawdzić jeszcze raz połączenia przewodów czy się nie wyślizgnął z pod śrubki :slight_smile:.
A miernik pewnikiem był cyfrowy ?

Jaki tam miernik. Jakiś fazer z tesco.
Kolego co ci mogę doradzić? Możliwości są bynajmniej dwie
1- jest coś nie tak z izolacją tego obwodu stąd potencjał na przewodzie N i to jest groźne
2- bawisz się jakims badziewiem no świeci nawet przytknięty do ściany przy czym nie bardzo wiesz co mierzy ten twój wskaźnik bo zapewne nie jest to napięcie. To nie jest niebezpieczne
Niestety jaka jest prawda to przez internet nie ustalimy chyba.