Jak już nieraz pisałem nie zajmuję się kablami pow. 1kV choć mam kenetron (ze starych dobrych czasów) umożliwiający podanie napięcia do 30kV. Jest on strasznie ciężki dlatego zadałem pytanie czy miernikiem MIC-3 można podawać napięcie 2xUn i otrzymywać wynik pomiarów, który można by wpisać do protokołu.
Miernik MIC-3 stosujemy wszędzie tam, gdzie wymagane jest napięcie pomiarowe 250V, 500V, lub 1000V. W przypadku pomiarów kabli, brakuje mu napięcia pomiarowego 2.5kV.
Witam!
-Moim zadniem, powołując się na normę PN-IEC 60364-6-61 (jako jedyną
do obowiązkowego stosowania) wystarczające jest napięcie pomiarowe 1000V przy pomiarze rezystancji izolacji WLZ i MIC-3 spełnia te wymagania.
P.S.
-Wówczas przyjmuje się napięcie ponad 2 x Un instalacji czy sieci.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Koledzy (na BOGA), albo ja śpię czy śnię ale może jakieś podstawy tego co tu pisze. Już się naczytałem dla RCD o 6xIn, teraz jakieś 2xIn? A skąd to? Przecież PN-IEC 60364-6-61 podaje napięcie miernika 500 V dla sieci w której mamy 230/400V czyli nie jest to 2xIn lecz 1,2 In. Ps.
Kolego EDI, czy zgodnie jedyną do obowiązkowego stosowania w domkach jednorodzinnych wykonujesz pomiary U = 500 V czy U = 1000 V?
Kolega MAG wreszcie poruszył zagadnienie izolacji papierowych i olejowych. Nie jestem biegły w pomiarach > 1 kV ale myślę że przy takich rezystancjach mogą zachodzić istotne zmiany rezystancji izolacji od napięcia roboczego czy pomiarowego.
Kolega EDI podał przykłady pomiarów napięciami do 2,5 kV gdy napięcie robocze tych kabli wynosi 6 kV - no to po co takie pomiary?
Kolega Kosiu pyta o pomiary rzędu 2x Un.
Myślałem że Kolega EDI posłucha mojej propozycji i rozdzieli ten wątek na podwątki z tematami ale nie zrobił tego więc ja utworzę nowy wątek pt.
“Badanie rezyst. izol. a próby napięciowe kabli do 1 kV.”
na: http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=47564#47564
Witam!
-Pomiary wykonuję w oparciu o normę do obowiązkowego stosowania PN-IEC 60364-6-61, gdzie obowiązują napięcia pomiarowe z tabeli 61A.
P.S.
-Za ZK kończy się linia kablowa ZE i zaczyna WLZ, która stanowi integralną część instalacji u odbiorcy, jako podmiotu do przyłączenia do sieci ZE.
-Gdyby było inaczej, to ZE musiałby co pięć lat mierzyć sobie te WLZ-ty, jako część ich linii kablowej, co wydaje mi się nierealne.
“Moim zadniem, powołując się na normę PN-IEC 60364-6-61 (jako jedyną
do obowiązkowego stosowania) wystarczające jest napięcie pomiarowe 1000V przy pomiarze rezystancji izolacji WLZ i MIC-3 spełnia te wymagania.”
Tak, jeżeli WLZ jest w budynku. Jeżeli WLZ jest kablem ułożonym w ziemi to NIE.
Proszę spojrzeć na tabelę w normie PN-IEC 60364-6-61. Przy napięciu pomiarowym 1000V wymagana wartość rezystancji izolacji jest większa lub równa 1MΩ.
W normie N SEP-E-004, jak również PN-E-04700:dla kabli polwinitowych wartość rezystancji wynosi 20MΩ.
Czy Kolega nie widzi różnicy?
Witam!
-Widzę tylko różnicę w wymaganiach odnośnie rezystancji izolacji, (jeśliby porównywać je z obu norm).
-Tyle tylko, że jedna dotyczy instalacji, a druga linii kablowych.
P.S.
-A co to ma wspólnego z wysokością napięcia pomiarowego?
-Tłumienie przepięć ma być w linii kablowej ZE (wystarczy dł. ok 100 m od trafo-stacji), a nie w WLZ (o znacznie mniejszym przekroju i wymaganiach).
Witam!
-Nawet producenci kabli powołują się na normę PN-IEC 60364, jeśli chodzi o wymagania.
-Obojętnie gdzie ułożymy kabel, to musi on spełniać jednakowe wymogi, jeśli chodzi o rezystancję izolacji.
-W przypadku WLZ też nie powinno mieć znaczenia, gdzie ona jest ułożona. -Jest to część instalacji u odbiorcy oddzielona Bm-ami w ZK, gdzie przebiega granica własności ZE a odbiorca energii elektrycznej.
P.S.
-Gdzieś, kiedyś popełniono błąd (odnośnie napięć pomiarowych) i długo będzie trzeba czekać na jego naprawę.
“A czy instalacja położona w ziemi zawsze musi się nazywać kablem?”
Proszę zajrzeć do katalogu www.tfkable.pl “Kable i przewody elektroenergetyczne” i poczytać, gdzie mają zastosowanie przewody jedno i wielżyłowe a gdzie kable.
Kolega EDI napisał:
"-Obojętnie gdzie ułożymy kabel, to musi on spełniać jednakowe wymogi, jeśli chodzi o rezystancję izolacji. "
I właśnie o to chodzi. Nieważne czy jest to kabel sieci rozdzielczej “nn” czy WLZ ułożony w ziemi.
Może ktoś zna różnicę pomiędzy kablem, a przewodem ułożonym w ziemi. Od długiego czasu wszystkie przewody w ziemi zaczęto określać jako kable. Czy ma to jakieś uzasadnienie?
Trochę się namęczyłem ale znalazłem. I jest tu mowa o przewodzie a nie kablu.
Specjalne przewody jednożyłowe
w izolacji gumowej.
Żyły: z drutów miedzianych ocynowanych wielodrutowe giętkie klasy 5 wg DIN VDE 0295
Izolacja: mieszanka gumowa EPR typu 3GI3 wg DIN VDE 0207 część 20
Kolor izolacji: naturalny
Zewnętrzne pokrycie: mieszanka gumowa nierozprzestrzeniająca płomienia i olejoodporna typu 5GM3 wg DIN VDE 0207
część 21
Kolor zewnętrznego
pokrycia: czarny
Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +90°C
Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: - 40°C
Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: - 25°C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250°C
Odpornooeæ na rozprzestrzenianie p³omienia: DIN-EN 50265-2-1
Minimalny
promień gięcia: 5x oerednica zewnêtrzna przewod
**Zastosowanie:**przewody przeznaczone są do ułożenia na stałe w pojazdach szynowych, w rurach
i zamkniętych kanałach. Przewody na napięcie 1,8/3 kV mogą być stosowane w urządzeniach
sterowniczych i rozdzielaczach do 1000V. W układach zasilających i łączeniowych ten typ
przewodu daje dużą odporność na przeciążenia zwarciowe i ziemnozwarciowe.
Co prawda nie ma tu mowy o układaniu w wodzie ale chyba żaden z Kolegów nie kładzie tak specjalistycznych kabli.
Problem w tym, że producent nie zabrania układania w ziemi zwykłych przewodów. Dla mnie problem wynika nie z budowy, ale różnice w zadaniach jakie jakie im stawiamy przewód -kabel (zjawiska fizyczne związane z prądem lub napięciem).
Raczej tak. Jednak aby było precyzyjniej nazwijmy ją “linią kablową”. Odnośnie oznaczenia “K” w nazwie, to oznacza wg mnie “przewód kabelkowy”. Gdy popatrzymy w katalogi producentów, to zobaczymy np. YKY 0,6/1 kV, 2 x 1mm2 który można ułożyć z ziemi lecz każdy chyba zda sobie sprawę że w rurze osłonowej lub kanałach ziemnych.
Producenci lubią pisać jak najwięcej reklamy swoich produktów. Przewód czy kabel na zostać wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi normami dot. danych kabli, wykonania odpowiednich badań typu (pełnych i nie pełnych) a norma PN-IEC 60364, ma się jak piernik do wiatraka odnośnie produkcji.
Owszem kabel musi spełniać wymogi zgodne z normami gdyż producent nie wie gdzie go zamontujemy i nie wiem po co o tym pisać.
Jeśli chodzi pomiary pomontażowe czy okresowe to każdy chyba dokładnie wie że takiego samego typu kabel możemy ułożyć na słupie, ścianie, w budynku czy w ziemi. Wówczas jego badania są zależne od napięcia pracy (sieci) czy miejsca instalacji.
Wielu z nas ma inne pojęcie znaczenia WLZ’ów i władz (zwłaszcza przemądrzałych) pracowników ZE które ustanawiają swoje przepisy i dlatego nie maj pojęcia o co w tym zdaniu chodzi.
Kolego EDI a może po przeczytaniu odpowiednich norm, Kolega dojdzie do wniosku że odnośnie napięć pomiarowych błędów w normach nie ma lecz Kolega ma całkowicie inne zdanie.
W tym problem, ze często kabel (wynika z budowy) jest stosowany w wlz jako przewód i jak go potraktować 1kV czy 2,5kV. Tak na marginesie to jestem wrogiem układania zwykłych przewodów w ziemi.
Witam!
-Powróćmy do zasadniczego tematu: Napięcia pomiarowe.
-Jak się ma napięcie pomiarowe stałe, dla kabli 0,6/1 kV induktorem 2,5 kV do napięcia wyprostowanego próby dla linii kablowej: 6,28 kV ?
-Jak się ma napięcie pomiarowe stałe, dla kabli 6/10 kV induktorem 2,5 kV do napięcia wyprostowanego próby dla linii kablowej: 27 kV ?