Moc zwarciowa szyn rozdzielni SN

Witam szanownych kolegów.
Poszukuję wzorów lub literatury dotyczącej wyliczania mocy zwarciowej szyn rozdzielni 15 kV np. na GPZ-ecie.Jakby któryś z kolegów mógłby pomóc to z góry serdecznie dziękuję.

Witam Kolegę Tomaszka i Kolegów na Forum

Proponuję lekturę:
http://www.edwardmusial.info/pliki/prad_zwarc.pdf

No a dane wejściowe to trzeba uzyskać z ZE

I nie moc zwarciowa szyn a moc zwarciowa na szynach.
Chyba że Koledze chodzi o obliczenie wytrzymałóści zwarciowej układu szyn - to jest całkiem coś innego.

Pozdrawiam
Teodor

Witam kolegę Teodora.
Ma kolega racje, chodzi mi o wytrzymałość zwarciową szyn SN.Przepraszam za niedoskonałość techniczną.

Witam

No to jest problem. Nie spotkałem niczego na ten temat w internecie a sam uczyłem się ze skryptu Henryka Roo pt. Urządzenia Elektryczne Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1969 r.

Pozdrawiam
Teodor

Witam.
Robiłem takie obliczenia w latach 80-tych dla indywidualnie projektowanych mostów szynowych SN15kV (rozstaw izolatorów, drgania własne szyn i wytrzymałość dynamiczną szyn).Tok obliczeń ujęty był w normie…niestety nie zachowała się w notatkach, ale dotyczyła właśnie doboru urządzeń z uwzględnieniem warunków zwarciowych.
Współcześnie nie ma potrzeby wykonywania obliczeń ponieważ aktualnie produkowane typowe rozdzielnice 15kV, znacznie przekraczają “wytrzymałościowo” moce zwarciowe określane przez Zakłady Energetyczne w warunkach technicznych.Ale producenci muszą obliczać aby uzyskać atest -ale w oparciu o co…?Można spróbować dodzwonić się np. do ELEKTROMONTAŻU.
Pozdrawiam, Janusz.

Staere normy zastąpiła nowa norma i nadal można liczyć.

Witam

Polecam też Poradnik Inżyniera Elektryka tom 3, w moim wydaniu opis procedury jest na stronie 303. Jełsi kolega nie dysponuje poradnikiem mogę ewentualnie zeskanowac te pare kartek i wysłać mailem.

Pozdrawiam
Yanc

Witam Szanownych Kolegów na Forum

Istotnie, były i są normy:

PN-72/E-05025 - NORMA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-90/E-05025
Dobór i układanie przewodów szynowych sztywnych
Zastępuje: PN-59/E-05025

PN-90/E-05025 - NORMA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 60865-1:2002 (U)
Obliczanie skutków prądów zwarciowych
Zastępuje: PN-72/E-05025

PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1, Definicje, metody obliczania, 2002.

Można też znaleźć opracowania:

http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/interne_berichte/seile.pdf

http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/interne_berichte/biegesteife-leiter.pdf

I drobną namiastke:

http://elektryk.ie.pwr.wroc.pl/i-8/zue/ZUE%20-%20strony%20internetowe/Instrukcje/1.doc

Pozdrawiam
Teodor

Właśnie o to chodzi że nie posiadam Poradnika inżyniera tom 3, a zamierzam się zakupem. Jakby kolega YANC mógłby mi zeskanować te parę kartek i przesłać mailem będem bardzo wdzięczny.

Dear forum users,

the links to the pages of Univerity Erlangen have moved to following locations:

http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/interne_berichte/seile.pdf
[link nie działa po 6 latach]
http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/interne_berichte/biegesteife-leiter.pdf
[link nie działa po 6 latach]
Thank you for your understanding.

Christian Freitag, webmaster of http://www.eev.eei.uni-erlangen.de