Mnożnik dla licznika energii - poprawność wyznaczania

Witam
Mam pytanie dotyczące mnożnika dla licznika energi. Mam licznik energi zasilany napięciem 3x500 V i prądem z przekłądnia 150/5 A Licząc z wzoru
500x 150/5=15000. Czyli wskazanie licznika x 15000 a wynik w kWh?
Czy dobrze licze?

Pozdrawiam[/u]

jak masz licznik na 3x500V to mnożnik 150/5 = 30x

Witam
No to mam chyba licznik do bani.
Licznik mierzy mi zużycie energi przez silnik o mocy 45 kW napędu wzbudnicy(20kW) zmierzony prąd silnika to 12A współczynnik mocy pewnie bardzo mały, odczyt licznika po 3 godzinach wyniósł 10 a więc 10x30=300 kW? To napewno coś nie tak. A może błądze

Polo

Podaj dokładne dane znamionowe licznika, także typ

pozdrawiam

Witam!

Silnik o mocy 45kW pobierający prąd 12A? Toż to prawie perpetum mobile.

Witam kolegę polo10 oraz kolegów z forum.
Jak mniemam jest to licznik półpośredni o przekładnikach 150/5 czyli mnożna tego licznika wynosi X30 .
wskazanie licznika X 30 = kWh + opłaty przesyłowe dla PSE i mamy wynik miesięcznego uszczuplenia kieszeni względem ZE.
pozdrawiam kynio74

Witam

Typ licznika to MOD B52 ad.
Jeśli chodzi o te “perpetum mobile” no cóż tyle bierze sprawdzałem dwa razy dwoma różnymi miernikami. Moim zdaniem jest za duży silnik(może pasował gabarytami) Wzbudnica obciążona jest w 50% (10 kW)

Pozdrawiam

Może ten licznik otarł się o “NEODYMEK”
ja bym wymienił licznik.

pozdrawiam