Mały opór pomiędzy zaciskami różnych faz

Witam kolegów, jestem poczatkującym elektrykiem. Ostatnio u siebie w domu chciałem sprawdzić z której fazy mam zasilane gniazda w piwnicy. Wyłączyłem FR i badałem opór pomiędzy zaciskami na FR a zaciskami poszczególnych zabezpieczeń i ustaliłem to bez problemu. Jednak przy okazji ujawniłem że na zaciskach FR pomiędzy L1 a L2 mam tylko 33 omy oporu, a pomiędzy L1 a L3 poza zakresem miernika. Zwarcia międzyfazowego nie ma wszystko działa. Co może być przyczyną tego stanu?

Masz albo jakieś urządzenie podłączone między jedną a drugą fazę, albo dwa urządzenia - jedno L1-N i drugie L2-N. To może być cokolwiek, nawet żarówka. Ewentualnie inne urządzenia podłączone do instalacji budynku.

Czy może to być kuchenka indukcyjna? A jeżeli dwa odbiorniki to mają jeden wspólny N?

Powtórz pomiar jeszcze raz przy załączonych i odłączonych obwodach wyjściowych. Jeżeli dzieje się to tylko przy załączonych to szukaj dalej w instalacji - jeżeli przy odłączonych to problem jest w rozdzielnicy.