Mam w zleceniu od klienta falownik Liteon’a EVO6000, którym mam sterować startem i zatrzymaniem silnika przyciskami monostabilnymi w istniejącej już na miejscu instalacji szafie. Potrzebowałbym informacji, które parametry powinienem na jakie wartości ustawić.
Z góry dzięki ![]()
A skąd komu wiedzieć, jaki silnik ma być zasilany z tego “falownika”, jakie warunki pracy, jaki typ charakterystyki potrzebny?
Tutaj: Wyniki wyszukiwania dla: 'fileuploader down'.. … 160915.pdf.. jest instrukcja uruchamiania EVO6000, poczytaj, pomyśl, zrób i skasuj klienta.
Nie wydaje mi się, żeby możliwe było bezpośrednie sterowanie tego invertera przyciskami monostabilnymi.
W tabelce 4.3.1.1 masz wszystko opisane .
Podłączasz jeden przewód po SC i później start do S1 lub S2 no i jeszcze przycisk bezpieczeństwa pod S6 .
Ale kolego jak nie rozumiesz tej instrukcji to po się zabierasz do tego.