Poszukuję aktualnych norm mówiących o obciążalności długotrwałej i zwarciowej linii ŚN napowietrznych i kablowych.
Witam Kolegę Krystiana i Kolegów na Forum
Ostatnio PN na ten temat zostały wycofane bez zastąpienia:
PN-75/E-05100
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Zastąpiona częściowo przez PN-E-05100-1:1998 i wycofana 2003-12-18
PN-E-05100-1:1998
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
Wycofana 2003-12-18 bez zastąpienia
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Wycofana 2004-03-25 bez zastąpienia
W tej tematyce opracowano normy SEP:
Norma N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi i niepełnoizolowanymi
Norma jest uzupełnieniem normy PN-E-05100-1:1998 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”.(wycofana 2003-12-18 bez zastąpienia)
Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Z nowości - do których pewnie należy sięgnąć:
PN-EN 50423-1:2005 (U)
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne
PN-EN 60865-1:2002 (U)
Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania
PN-EN 60909-0:2002 (U)
Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów
PN-EN 60909-3:2004 (U)
Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć doziemnych i częściowe prądy zwarciowe płynące w ziemi
Pozdrawiam
Teodor
Dziekuję koledze Teodorowi za wyczerpujące informacje.
Pozdrawiam
Krystian
Witam.
Na początek ważna sprawa dotycząca linii napowietrznych:
-Jest obciążalność dopuszczalna linii
-i jest obciążalność długotrwała przewodów zastosowanych w tej linii i nie jest to jedno i to samo.
Przy liniach kablowych jest więcej swobody i można poszukiwać w różnych źródłachy obciążalności dopuszczalnej długotrwale dla kabli.
Jeśli chodzi o linie napowietrzne to spraę załatwiają za nas albumy linii w których takie dane są zawarte dla typowych przewodów.
Co ciekawe źródłem tych danych w albumach jest jakieś rozporządzenie czy zarządzenie jakiegoś ministra z lat 70. Inaczej mówiąc obciążalność ta wynikc z PBUE.
Nie jestem projektantem więc proszę traktować tę wypowiedz adekwatnie do moich kompetencji, a sam też chętnie poznam zdanie na ten temat projektantów bo oni mają aktualną wiedzę.
Pozdrawiam marcin714
Witam!
Przy projektowaniu korzystam z danych podawanych przez producenta.
Kto jak kto lecz producent wie najlepiej jak można w danych warunkach obciążyć prądowo jego kabel. W razie reklamacji przedstawi kolega obliczenia wykonane na podstawie danych producenta i może spać spokojnie.
Ostatnio korzystałem z danych TELEFONIKI (Zakład w Bydgoszczy produkuje niezłe kable)
W katalogu elektronicznym nie ma najnowszego asortymentu.
Również w ofercie HELUKABLA można znaleźć dobre pozycje.
Najczęściej jednak typ kabla podany jest w warunkach technicznych ZE lub w instrukcji budowy i eksploatacji danego Operatora Sieci.
Na temat przewodów do budowy linii napowietrznych podobnie - dane producenta.
Należy również zwrócić uwagę na obciążalność zwarciową.
Dla przewodów SN często ona decyduje o przekroju żyły roboczej i żyły powrotnej.
Podaję adres przykładowego katalogu - rozdział informacje dodatkowe.
http://www.tfkable.pl/data/katalogi/katene.pdf
Pozdrawiam
Borsuk