Liczniki EC i EB

Mam pytanie ?

Jakiej klasy dokładności musi być licznik energii elektrycznej czynnej i biernej aby mógł być zgodnie z prawem dopuszczony do rozliczeń finansowych między Dostawcą energii elektrycznej a Odbiorcą.

muszą być klasy 2 czyli błąd 2%

Witam

Chyba 0,5 czynna i 1,0 bierna,
przynajmniej takie są w liczniku EC5 firmy Pafal.
To samo dotyczy przekładników dla układu półpośredniego i pośredniego.

przekładniki tak- klasa 0,5 natomiast licznik energii czynnej klasa 2 .łatwo sprawdzić oglądając tabliczkę znamionową swojego licznika. w kółeczku jest napisana cyfra.

przekładniki tak- klasa 0,5 natomiast licznik energii czynnej klasa 2 .łatwo sprawdzić oglądając tabliczkę znamionową swojego licznika. w kółeczku jest napisana cyfra.

Cytuje z PBUE(Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych-Zeszyt 8-Pomiar energii elektrycznej w urzadzeniach elektroenergetycznych) nieaktualnych ale nadal stosowanych przez ZE.
“Bledy wskazan licznikow energii czynnej w sieciach o napieciu 110 kV i wyzszym lub po stronie uzwojen sredniego i dolnego napiecia transformatorow 110 kV nie powinny przekraczac klasy 2.W innych wypadkach oraz licznikow energii biernej nie powinny przekraczac klasy 3”

Witam

Chciałbym poprawić swoja wcześniejszą wypowiedź.

wg. Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej (ZE)

  • kategoria 4 - bezpośrednie układy pomiarowo rozliczeniowe powinny posiadać, co najmniej klasę dokładności 2 dla mocy czynnej i 3 mocy biernej.

Za wcześniejszą błędną wypowiedź przepraszam.