Licznik energii czynnej, który się cofa

Kto wie dlaczego licznik c52 3-fazowy zamontowany w rozdzielni przenośnej typy RB200 podczas braku poboru cofa wskazania??Ale przy normalnym obciązeniu np spawarką tarcza obraca się w wskazanym kierunku.Podejżewam wade licznika-czy mogą być inne przyczyny.
PS.
licznik nie ma zapadki zapobegającej cofaniu.

te liczniki już tak mają czasami jeżeli nie ma kolejności wirowania faz. a nawet jeśli mają zachowany kierunek wirowania to przy wykręconym jednym bezpieczniku przedlicznikowym tarcza może się obracać do tyłu lub do przodu, zależy której fazy jest brak.

Ale ten licznik nie ma zaezpieczenia przelicznikowego.
To co zrobić żeby jednak właściwy pomiar był możliwy?Czy wystarczy zmienić licznik na taki sam(bo taki akurat jest dostępny)??

Witam!
Mam pytanie do Autora pytania:
-Czy Kolega mówi o liczniku, czy podliczniku?
-Jeśli jest to licznik, to wystarczy zgłosić do ZE i dokonać wymiany na nowy.
-Z nowymi licznikami tego problemu nie ma.
-Jeśli jest to podlicznik, to proponuję zmienić kolejność faz na wejściu licznika i napisać nam, jakie wyniki.

Takjest to podlicznik. W takim razie zmienie kolejność faz i zobaczymy.Narazie dzięki za radę.

WITAM WSZYSTKICH. MOŻNA ZASTOSOWAĆ LICZNIK Z TZW. BLOKADĄ RUCHU WSTECZNEGO NP.4C52DZ LUB C52D GDZIE LITERA ‘‘D’’ OZNACZA BLOKADĘ.