czy uziemienie wyrównawcze (w świetle obowiązujących norm i
przepisów) zainstalowane np. w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym, może być połączone z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej otokowej?

Tak, ale może byś uszczegółowił to pytanie. Możesz też sfotografować to połączenie i wysłać do admina z zapytaniem i prośbą o wstawienie na forum.

Wg mnie instalacja odgromowa składa się z:

  1. Zwodów
  2. Przewodów odprowadzających
  3. Przewodów uziemiających
  4. Uziemienia (np. otok)
    Łącząc przewody wyrównawcze z przewodami odprowadzającymi “wpuszczasz” piorunka na wszystkie urządzenia i instalacje którymi są objęte połączeniami wyrównawczymi.
    Połączenia wyrównawcze łączysz do uziemionej szyny. Szyna może być uziemiona do tego samego uziomu co odgromówka ale łączenie jest w ziemi!!!
    Inaczej nawet 200kA (jak podają w poradnikach niektórzy producenci ograniczników przepięć) “lata” po obudowach.