Witam
poszukuję DTR’ki APU 50A jakiś schemacić odrutowania
dane techniczne itp. mile widziany link lub skan.
pozdrawiam
Witam
http://www.apena.com.pl/katalogi.htm
czy tyle wystarczy?
Witam
dzięki kol. gruhaa
jakoś nie wpadłem na to aby zajrzeć na stronę apeny
?
a właściwie co oznacza litera “A” przy symbolu wyłącznika?
na stronie apeny są dane wył. z literką “C”.
pozdrawiam
Witam ! Kol Stanisława
Prawdopodobnie z układem antypompującym !?
O Boże tylko nie antypompujący ![]()
Wyłączniki APU…A a APU…C różnią się w zasadzie tylko komorą łukową.
P.S. Pracowałem w Apenie to wiem
DTRki mam wszystkie: do APU, DS, DSb, SU, BWS i wszystkich innych apenowskich badziewi ![]()
Witam.
Wiem, że temat stary ale nigdzie nie można już znaleźć tej DTR. Może ktoś poratuje? Czy jest możliwość takiego podłączenia aby wyłącznik nie reagował na spadek i zanik napięcia? A jeśli tak to w jaki sposób?
Pozdrawiam.
DTR-ki nie chce mi się skanować, wymagałoby to nakładu pracy. Mogę natomiast udostępnić PDFa z kartą katalogową, gdzie przynajmniej są schematy elektryczne zarówno APU-30 jak i APU-50.
Jeśli chodzi o wspomniany problem to należy zdemontować cewkę podnapięciową razem z mechanizmem.
Oto katalog do zassania: Wirtualna Polska - Wszystko co ważne - www.wp.pl
witam,
może znajdzie się jeszcze ktoś kto ma DTR do APU 50A będę bardzo wdzięczny.
Spróbuję jutro, bo mam w pracy tylko nie wiem czy to sam schemat czy cała DTR.
ok to się przypominam ![]()
dla ułatwienia podaje maila > maciekmarianowski@gmail.com.
Mam wersję APU -C ale to w zasadzie to samo . Rożnica jest w komorach gasikowych.
Tylko że jest problem nie można na tym forum wysyłać plików, ani na stronie tematu ani na PW oraz na strony Email . Proszę w takim razie o e-mail kolegi na moje PW i wtedy poślę tą DTR-kę .
Proszę dtr APU 50C może będzie przydatna.
APU-30-1.PDF (700 KB)
Ja mam tę samą, więc już po sprawie .
Panowie bardzo dziękuję ![]()