Krotność wyłączania wyłącznika silnikowego

Witam

Mam pytanie odnośnie wyłączników silnikowych Siemens 3rv10.
Szukam krotności wyłączania ponieważ wykonujący pomiary nie zamieścił krotności w protokole. Producent zamieścił takie oto dane wyłącznika silnikowego:

Klasa wyzwalania CLASS 10 CLASS 20
Wyzwalacz nadprądowy; Wielokrotność prądu znamionowego 13x
Wyzwalacz termiczny przeciążeniowy 1,8…2,5 A
Wyzwalacze nadprądowe bez opóźnienia 33 A
Zdolność wyłączania zwarć 100 A

Dobrze myślę że krotność wyłączania to 13x??

Witam
Hmm, kolega Gandalf4 już sobie odpowiedział na zadane pytanie bowiem jak napisał

Wyzwalacze nadprądowe bez opóźnienia 33 A

Jak z tego wynika krotność faktycznie wynosi 13 (z lekkim zaokrągleniem) ale od zakresu a nie od wartości nastawianej członu przeciążeniowego.
Tak przy okazji tekst

Zdolność wyłączania zwarć 100 A

zawiera bardzo istotną literówkę i powinien brzmieć Zdolność wyłączania zwarć 100 kA - tak przynajmniej informuje katalog Siemensa :sunglasses:

Chciałem się po prostu upewnić ponieważ przy pomiarach uzyskałem Zs=1,09

A literówkę już zauważyłem :sunglasses: