Kolizja linii 110kV z parkingiem

Witam,

czy istnieją jakieś przepisy jednoznacznie zabraniające lokalizacji parkingów pod liniami energetycznymi wysokiego napięcia?

W normie PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne.Projektowanie i budowa.” jest jedynie zapis “nie zaleca się” co oznacza, że i nie zabrania się.

A czy w ogólen nromy w naszym kraju są obowiązujące?

Witam,
proponuję lekturę normy PN-EN 50341:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV.
Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. Norma ta powoli zastępuje normę PN-E-05100-1 z 1998 r.

Pozdrawiam

Cytat BBart

A czy wogólen nromy w naszym kraju są obowiązujące?

Polecam:
http://ise.pl/forum/viewforum.php?f=22&

pisałem tu:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=8752&postdays=0&postorder=asc&start=10

STANCA

Można też sprawdzić pod tym linkiem jakie normy są obowiązującymi:

http://www.4safe.pl/artykuly/index.php?id=53

Pozdrawiam

witam Kolegów :slight_smile:
Warto sprawdzić jeszcze w architekturze jaki jest zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, jakie elementy i jakie obiekty dopuszcza sie do lokalizacji w strefie ochronnej linii.
Również każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem linii lokalizację obiektów w jej strefie.