Kolejność łączników w rozdzielnicy elektrycznej

proszę o pomoc w sprawie dotyczącej kolejności podłączenia rozdzielnicy elektrycznej, która z podanych wersji jest prawidłowa proszę o podanie odpowiedniej normy
1/ kabel zasilający - wyłacznik róznicowo-prądowy - wyłacznik główny rozdzielnicy - układ wewnętrzny w rozdzielnicy
2/ kabel zasilający - wyłącznik główny rozdzielnicy - układ wewnętrzny rozdzielnicy

w podanych przykładach chodzi o kolejność podłączenia wyłącznika głównego montowanego na drzwiach rozdzielnicy czy powinien być jako pierwszy element od strony zasilania odcinający rozdzielnicę całkowicie od napięcia czy może być po zabezpieczeniu różnicowo-prądowym

witam.oczywiście że wył.gł.,zreszta sama nazwa mówi-GŁÓWNY

Wyłącznik ma być pierwszy.
Różnicówka nie zabezpiecza samej rozdzielnicy tyko obwody odbiorcze, a wyłącznik ma nam odciąć definitywnie zasilanie w rozdzielnicy.

dzięki za odpowiedzi , ale muszę uzyskać konkretny przepis sprawa jest dośc poważna i może pozbawić kogoś pracy

Nie mam przepisów, ale poprzez analogię do wyłącznika p-pożarowego, najważniejsze jest odcięcie zasilania.