witam. mam pytanie. zamiana przewodow w zasilaniu silnika powoduje zmiane jego kierunku obrotu. jednak czy kazda? L1 z L2 i L2 z L3 to napewno ale czy takze L1 z L3 ? jesli nie to prosilbym o teoretyczne uzasadnienie. jesli tak to czy
wszystkie te zamiany sa obojetne dla pracy silnika. tzn. czy jest jakas roznica wsrod tych zmian. czy jest to wazne przy jakichs silnikach specjalnych (podnosnikach)?
pozdr. Zbad
po chwili…
chyba sam do tego doszedlem. i tak:
jezeli RST-w prawo to RTS i SRT w lewo
jezeli SRT-w lewo to STR w prawo
jesli STR -w prawo to TSR w lewo. a wiec jakakolwiek zmiana faz zmienia kierunek obrotow. ktos chcial mi jednak wmowic, ze przy polaczeniu RTS i SRT (obroty lewe) pompa nie chciala tloczyc, natomiast przy TSR (takze lewe) dzialala poprawnie. nie chce mi sie w to wierzyc. stad moje pytanie. co o tym sadzicie?
Jakakolwiek zmiana kolejności 2 faz w silniku 3-fazowym powoduje zawsze zmianę kierunku obrotów w stronę przeciwną.
Słusznie, że nie bardzo chce Ci się wierzyć co podłączenia tej pompy - obroty lewe są obrotami lewymi i pompa musi tłoczyć(jeżeli jest to jej kierunek roboczy)