osobiście nie widzę celowości kaskadowego łączenia wyłączników rcd w przypadku obiektów typu domek
sam stosuję (o ile inwestor wydoli
) kilka wyłączników rcd dla różnych obwodów (zwykle gniazada ogólne, gniazda w pomieszczeniach wilgotnych, oświetlenie…)
rozwiazanie takie wydaje jest rozsadnym kompromisem pomiędzy stosowaniem niezależnych wylączników dla każdego obwodu (koszty) a funkcjonalnością
Witam!
Kol. Akerwis napisał:
„Nie ograniczajmy się do instalacji tylko w domkach…”
-Słuszna uwaga, ale punktem wyjścia do dyskusji, było wykonanie instalacji wg gotowego projektu. –Stąd może to ograniczenie się w temacie.
Kol. Megabajt napisał:
„Instalacja za licznikiem energii elektrycznej nie jest sprawą Zakładu Energetycznego tylko sprawą użytkownika obiektu.”
-Całkowicie zgadzam się, ale wypowiedź w tej sprawie z ich strony, była po zadawaniu pytań przez dociekliwego właściciela. –Chciał się przekonać, czy Elektryk dobrze zrobił mu instalację, więc po jej wykonaniu, jeszcze raz pojechał do ZE z projektem. –Mógł się równie dobrze spytać mojej „Konkurencji”, czyli innego wykonawcy.
-W tym czasie „Konkurenci” nie zabezpieczali wszystkich obwodów wyłącznikami RCD.
-Nie dawali ich w ogóle na oświetleniu, (co niektórzy robią zresztą dalej).
Kol. Stasiekm napisał:
„osobiście nie widzę celowości kaskadowego łączenia wyłączników rcd w przypadku obiektów typu domek”
-Ja widzę jako główny, samoczynny wyłącznik p.poż. domku, ale i jako sposób na wypadek niesprawności któregokolwiek z RCD o.p.porażeń.
-Jeśli chodzi o dodatkowy koszt, to mieści się między 200, a 300 zł.
-To ok.10% kosztów materiałowych całej instalacji.
-Pozdrawiam!
-EDI
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
I o to chodzi!!!.
Wszyscy wiemy iż RCD są niestety czasami zawodne. A czy podłączenie szeregowo dwóch RCD 30mA komuś zaszkodzi? Wszystko zależy jak kto dba o bezpieczeństwo ludzi. Albo jak kto dba o kasę na inwestycję.
A może zastanowimy się dlaczego są takie zalecenia dla “Tereny budowy i rozbiórki”
( wyciąg zaczerpnięty z opracowania mgr inż. A. Boczkowski)
- gniazda wtyczkowe zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA
- cała instalacja i urządzenia elektryczne zabezpie-czone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA
Czy ja nie mogę sobie takich zabezpieczeń zastosować we własnym mieszkaniu, domku na wsi czy willi?
Zgadzam się z Kolegą.
Gdyby nie cenzuro-kultura na forum to, napisałbym dobitniej słowo " wpierniczają ".
Owszem mają prawo sprawdzić podłączaną instalację. Ale jak ja sobie za licznikiem zastosuję 10 szeregowo połączonych RCD do mogą mi skoczyć.
Wiecie Koledzy gdzie? Jak nie wiecie, to już wiecie.
Witam!
Kolega Krystyn napisał:
„A może zastanowimy się dlaczego są takie zalecenia dla “Tereny budowy i rozbiórki”
( wyciąg zaczerpnięty z opracowania mgr inż. A. Boczkowski)
- gniazda wtyczkowe zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA
- cała instalacja i urządzenia elektryczne zabezpie-czone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA
Czy ja nie mogę sobie takich zabezpieczeń zastosować we własnym mieszkaniu, domku na wsi czy willi?”
-Tu Kolega Krystyn doszedł do końcowego wniosku sensu stosowania wyłączników selektywnych (-szeregowych) RCD p.poż.(-nie tylko w domkach jednorodzinnych):
„[…] - cała instalacja i urządzenia elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA „
-Dziękuję za udział w tym temacie Wszystkim Uczestnikom dyskusji.
-Pozdrawiam!
-EDI
PS.
-Na pytania bez odpowiedzi proponuję wypowiadać się w nowych wątkach, które zamierzam utworzyć (-lub ktoś utworzy).
Witam Wszystkich
Koledzy bijecie pianę…
Może Koledzy nie zauważyli moich pytań..
By wypowiedzieć się w temacie należy odpowiedzieć na pytania…
…Gdzie ma być zamontowany RCD selektywny, w rozdzielnicy głównej , przy zabezpieczeniach przedlicznikowych ( dostęp użytkownika), co się stanie przy zwarciu L-PE w instalacji odbiorczej.
Może rozwinę.
Nowa instalacja i rozdzielnica powinna służyć przynajmniej kilkanaście lat bez modernizacji.
Już teraz każdy odbiornik posiada elektronikę która wpływa na napięcie i prądy zasilające inne odbiorniki oraz na wartość i kształt prądów upływowych…a co będzie za kilka lat? Czy ma sens stosowanie wyłącznika RCD selektywnego np. typu AC.
Jeżeli RCD selektywny zamontowany jest w rozdzielnicy głównej w której obwody odbiorcze zabezpieczone są osobnymi RCD to zabezpiecza on tylko krótki odcinek przewodu w rozdzielnicy.
Jeżeli zamontowany jest przy liczniku zabezpiecza także przewód zasilający rozdzielnicę, pozostaje problem załączenia wyłącznika po zadziałaniu! - dostępu użytkownika.
Przy dużych prądach zwarciowych L-PE prawdopodobnie nastąpi jednoczesne zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego, RCD,oraz RCD selektywnego.
Czy ktoś z kolegów ma dostęp do opracowań przyczyn pożarów?
Np.:
-prądy doziemne
-prady zwarciowe
-zły styk
-zły dobór przewodów lub aparatury
-prady upływowe międzyfazowe
Czy prądy upływowe do PE są przyczyną większości pożarów?.. myślę że nie!
Osobiście widziałem skutki pożaru spowodowanego brakiem zabezpieczeń przepięciowych i nieodpowiednią kompensacją mocy biernej.
Witam!
Pozostał do skończenia taki temat:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=4954
By nie zaciemniać tematu, który uznałem za zakończony proponuję kontynuację w/w.
-Proponuję Koledze Akerwis ostatnie pytania powtórzyć w w/w temacie lub stworzyć nowy wątek.
-O tym, że warto dyskutować i jest o czym dyskutować świadczy już wskazywana na Forum strona:
http://www.edwardmusial.info/pliki/bad_rcd.pdf
-Dopiero teraz miałem trochę czasu, by dokonać dokładniejszego czytania.
Witam Kolegę " akerwis" i wszystkich Kolegów na FORUM.
Pojęcie względne. A może ta piana dotyczy tego wątku.
Możliwe że tak. Ale gdyby ten wątek rozwinąć w zagadnieniach o których Kolega pisze,
to zapewne miałby ponad sto postów i nikt by się już nie połapał.
Kolegi pytania są bardzo sensowne, lecz proponuję je rozbić na parę nowych wątków.
Witam!
Dokładnie przeczytałem ostatnią wypowiedź Kolegi Akerwis i doszedłem do wniosku, że Kolega sam sobie odpowiedział na pytanie:
„…Gdzie ma być zamontowany RCD selektywny […] ?
„Jeżeli RCD selektywny zamontowany jest w rozdzielnicy głównej w której obwody odbiorcze zabezpieczone są osobnymi RCD to zabezpiecza on tylko krótki odcinek przewodu w rozdzielnicy.”
”Jeżeli zamontowany jest przy liczniku zabezpiecza także przewód zasilający rozdzielnicę […]”
By ostatecznie zakończyć ten wątek należy dodać ponownie:
-Tu Kolega Krystyn doszedł do końcowego wniosku sensu stosowania wyłączników selektywnych (-szeregowych) RCD p.poż.(-nie tylko w domkach jednorodzinnych):
„[…] - cała instalacja i urządzenia elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA „
-Dziękuję za udział w tym temacie Wszystkim Uczestnikom dyskusji.
-Pozdrawiam!
Proponuję nowy temat: „Kiedy nie z RCD?”
-Tu widziałbym chętnie opisy sytuacji, kiedy nie należy zabezpieczać ważnych obwodów wyłącznikami RCD.