Kiedy na zasilaniu podrozdzielnic w większym obiekcie należy stosować rozłaczniki(wyłączniki) 4 biegunowe, a kiedy 3 biegunowe za odpowiedż z góry dziękuje.
Witam.
Przepisy nie nakładają obowiązku stosowania aparatów 4-o i 2-u torowych.
Stosowanie takich aparatów zalecałbym ze względów funkcjonalnych np. wtedy , gdy nadrzędnym wyłącznikiem jest różnicówka.
Rozdzielnica z takimi odpływami jest czytelniejsza dla analizy, a w przypadku stosowamia kilku różnicówek, mniejsza mozliwość pomyłki w oprzewodowaniu i nie musisz stosować wydzielonych zacisków dla “N” przypisanych dla danej róznicówki.
Rosną za to gabaryty rozdzielnicy i cena.
Pozdrawiam
Najpierew zobacz post:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7118&highlight=roz��czanie+n
Podstawowa zasada - nigdy nie rozłączać PEN
Wyłączniki L1,L2,L3,N można stosować w sieci pięcioprzewodowej ale nie jest to konieczność, coraz więcej elektryków unika stosowania wyłączników czterowbiegunowych 3f+N lub dwubiegunowych 1f+N
Osobiście w/w wyłączniki zalecam do stosowania w urządzeniach końcowych dla pojedyńczych odbiorników
Przwewód N traktowany jest jako roboczy a wyłącznik powinien odłączać wszystkie przewody robocze, ale nie jest to konieczność.