Kiedy może wystąpić napięcie między dwoma uziomami?

W osobnym temacie padło, że dwa poprawnie wykonane uziomy mogą mieć różny potencjaiał. Czyli że między nimi może powstać napięcie.
Kiedy może wystąpić taka sytuacja?

Praktycznie zawsze, zwłaszcza w obszarach silnie uzbrojonych. Mają na to wpływ różnice potencjału ziemi w różnych punktach wywołanie przepływem przez ziemię prądów upływowych, wyrównawczych itp.
Dobrym przykładem jest zestaw uziomów przyłączonych do wyprowadzonej ze stacji transformatorowej linii w układzie TN. Linii pomiędzy stacją transformatorową a kolejnymi obiektami budowlanymi z której są zasilane nie prowadzi się w układzie 5-przewodowym a 4-przewodowym, z przewodem PEN (układ TN-S zaczyna się dopiero w obiekcie budowlanym). Przewód ten (PEN) jest po drodze uziemiany w każdym obiekcie budowlanym (lub złączu kablowym) przez które przechodzi. Płyną w nim do transformatora zarówno prądy zwarciowe od wszystkich zakłóceń w zasilanych obiektach budowlanych jak i nie bilansująca się w obwodzie trójfazowym obiektów budowlanych wartość prądu powrotnego obwodów jednofazowych. Prąd ten - przepływając przez odcinek przewodu PEN między dwoma kolejnymi uziomami do których jest przyłączony - wywołuje na tym odcinku spadek napięcia, który z kolei - zgodnie z oczkowym prawem Kirchoffa - wymusi przepływ prądu przez oba uziomy.
I tak to działa - przy czym w obszarze silnie uzbrojonym takich linii o różnych napięciach i układach pracy są setki, a każdy przepływ prądu przez uziom powoduje zmianę potencjału ziemi w pewnym otoczeniu tego uziomu.

Hi

Dodam jeszcze wyładowania atmosferyczne.

Witam. Coś mi nie pasuje w tych rozważaniach . Po to się stosuje uziom by się odnieść do potencjału ziemii. Oczywiście chwilowo przy jakichś działaniach zewnętrznych mogą w tym stepować różnice , lecz wg mnie tylko chwilowo. Podnieść potencjał ziemi od tzw.“0” to tylko Tesla wymyślił ok to wielka dawka energii. Tak, że dywagowanie na temat różnicy potencjału uziomów?