Witam wszystkich.
Zastanawialiśmy się w pracy nad następującym problemem: czy można zastosować kable aluminiowe do zasilania np. pompy pożarowej? Oczywiście kabel jest obudowany pożarowo. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie. Prosiłbym o poparcie swoich tez konkretnymi przepisami. Z góry dziękuję.
Nie ma znaczenia czy żyła kabla jest miedziana czy aluminiowa. Powyżej dopuszczalnego minimalnego przekroju aluminium, żyła posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Jeżeli chodzi o wytrzymałość pożarową, to słabym punktem jest odporność temperaturowa izolacji, sama żyła wytrzyma znacznie więcej.
Witam
do instalacji “bezpieczeństwa” powinne być stosowane kable o określonej odporności ogniowej NKGS - E 30 czy E 90 a osobiście nie spotkałem się z takimi kablami z żyłami aluminiowymi. Instalacje bezpieczeństwa powinne być wykonywane na podstawie projektu a projekt musi być zatwierdzony przez stosownego rzeczoznawcę. Wtedy ma sens. Projekt określa typ i rodzaj przewodów i na podstawie zatwierdzonego projektu następuje odbiór instalacji. Samodzielnie wykonana i nie odebrana instalacja /pseudo bezpieczeństwa/ nie ma nic wspólnego z instalacją bezpieczeństwa i nie spełnia takiej roli. Dlatego lepiej jej nie wykonywać bo i po co.
Pozdrawiam
Piotr
Zgadzam się w 100%. Chodziło mi o coś innego, mianowicie o zastosowanie “zwykłego” kabla z żyłami aluminiowymi, obudowanego osłoną ppoż o odpowiedniej wytrzymałości pożarowej (inwestorzy mają różne pomysły…). pozdr