Kabel ziemny 6kV - wstępny dobór przekroju

Witam,
Cały projekt do zasilania pompy oraz całej inwestycji wykona projektant, ale projektu jeszcze nie ma, a panowie chcieliby wiedzieć w przybliżeniu jaki przekrój kabla należałoby zakupić, żeby oszacować koszty kabla, więc dostałem od nich takie informacje jak:
długość kabla ziemnego 220m, zasilanie pompy 6kV, 450 kW, żyły aluminiowe i to wszystko.
Czy na podstawie tych informacji można obliczyć przekrój tego kabla.
Dziękuję

Silnik 450 kW na napięciu 6 kV to około 50 -55 A prądu znamionowego przy typowych wartościach coś fi i sprawności. Czy wiadomo coś o warunkach ułożenia kabla? To będzie miało wpływ na jego obciążalność długotrwałą.
Silnik będzie miał bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe (ok. 100 - 120 ms), więc można oszacować minimalny przekrój ze względu na warunki zwarciowe - ale do tego potrzebna jest znajomość mocy zwarciowej w rozdzielni zasilającej.
Dane które Pan podał pozwalają jedynie na oszacowanie przekroju ze względu na prąd obciążenia - jednak bez uwzględnienia wpływu sposobu jego ułożenia.