Dzien dobry
Obecnie w mieszkaniu przy 3 fazach 16 A mam kabel zasilający z linii napowietrznej do mieszkania 10mm2. O ile moge zwiększyć moc ener. bez konieczności zmiany kabla zasilającego? Da rade zwiększyć do 20A przy 3 fazach?
Podrawiam
[quote=“Krzysztof.Ka, post:1, topic:14102, full:true, full:true”]
mam kabel zasilający z linii napowietrznej do mieszkania 10mm2
[/quote]
Nieprecyzyjna informacja. Takich zejść z sieci napowietrznej po prostu nie ma. Doprecyzuj to zdanie, i podaj z jakiego jest on materiału.
Na pozostałe pytania odpowiemy po doprecyzowaniu Twojej informacji.
Jest precyzyjna tylko trzeba dobrze i ze zrozumieniem czytać. Wlz 10 mm2 to spokojnie 17kW czyli 25A na fazę.
[quote=“PGR Mąkowarsko, post:3, topic:14102, full:true, full:true”]
Jest precyzyjna tylko trzeba dobrze i ze zrozumieniem czytać. Wlz 10 mm2 to spokojnie 17kW czyli 25A na fazę.
[/quote]
Kolego, bzdury piszesz. Miałem skasować twój wpis ale jednak go skomentuję. 17 kW to Idd = 26.4A czyli Twoje 25A nie jest prawdą.
A jak te 10 jest wykonane z Al?
Szkoda, że zapomniałeś o podstawowej zasadzie czyli najpierw chronimy a potem zasilamy!!! Zmierzyłeś IPZ u autora? Na pewno nie, więc powstrzymaj się od tak kategorycznych stwierdzeń i nie rób wody z mózgu autorowi.