Mam pytanko zmierzylem miernikiem cegowym natezenie pradu w kazdej fazie osobno i teraz jakimi wzorami sie posluzyc aby obliczyc moc jaka ten zaklad zuzywa i druga sprawa czy majac te dane w jaki sposob mozna przeliczyc i sprawdzic czy licznik energi dobrze nalicza zuzyte kWh
To zależy od dokładności jaka chcesz uzyskać.
Normalnie S=230I1 + 230I2 + 230*I3 ale:
- co z harmonicznymi 2-15%
- co z cos lub tg ?
Cęgi są dobre gdy sprawdzasz obciążenie przewodów, wyznaczenie z tego mocy jest mało dokładne, dobre do obliczeń szacunkowych.
Pomiary licznikiem energii są wykonywane z dokładnością ok 0.5-1.5% (jeśli wszystko działa prawidłowo), tylko specjalne mierniki z cęgami pozwalaja na tak dokładny pomiar, zwykłymi (pomiar mocy i energii) tego nie uzyskasz pomimo wystarczającej dokładności pomiaru prądy.
Witam Kolegę Tomasza i wszystkich Kolegów na FORUM.
Najprostszą metodą stosowaną o dziesiątek lat jest włączenie jednego grzejnika np. 2 kW na okres 1h i oczytać różnice wskazań licznika energii elektr. Jeśli chodzi nam o jak najbardziej dokładne dane, to najlepiej taką próbę wykonać w godzinach 3.00 do 4.00 rano i zmierzyć napięcie w sieci i pobierany prąd przez grzejnik w miarę dokładnymi miernikami.