1.pewna firma potrzebuje 30kw (moc obliczona na podstawie tabliczek znamionowych urządzeń) z tego co sprawdziłem zabez. przed licznikiem 63A za 50A następnie poszczególne obwody… linia zasilająca 4x10mm wew.5x6mm wszystko się grzeje strasznie co z tym można by zrobić?
Ktoś to wykonał , skasował i zniknął a problem narasta.
Przydział zabez. gł. od ZE jest tylko 32A według papierów (ciekawe?) nie mam doświadczenia z obsługą tego typu firm gdyż do tej pory siedziałem w instalacjach budynków jednorodzinnych
Do ilu można zazwyczaj zwiększyć moc firmy bez konieczności stawiania własnego trafo biorąc pod uwagę chęć rozbudowy istniejącej firmy?
Z tego co wiem,to 40 kW jest moca maksymalna przy pomiarze bezposrednim,powyzej potrzebne są przekładniki. Dziwne,ze 32A nie wyrzuca.
Pozdrawiam Kolege.
Co to znaczy wszystko ?
Cęgi i pomierzyć prądy jakie wystepują.
Oszacować na nowo zapotrzebowanie i wystapić do energetyki o nowe warunki.
I to szybko, bo pewnie blomby pozrywane i pobieranie energii niezgodnie z wydanymi warunkami. Dla 40kW pewnie napisza jeszcze pomiar bezpośredni.
DOKŁADNIE TAK 32A tylko na papierze
jeśli ZE zgodzi się na 40kw to zab. gł. ok100A są takie eski? czy trzeba by coś poważniejszego?
blomby są koledzy ktoś to odebrał chyba z ZE po godzinach na fuchę
pozdrawiam
przepraszam już przeczytałem
w ogóle to mam obawy co ZE na to powie jak to zobaczy -jak ich ludzie pracują
firma mieści się na wsi możliwe aby ZE odmówiła zwiększenia mocy?
właściciele startowali od jednej maszyny a teraz jest już kilkanaście a zabez. jak na początku (32A) poprzedni elektryk obsługujący tą firmę był pracownikiem RE stąd te dziwne rzeczy chyba?