Jakie wyłączniki instalacyjne w domkach?

Witam!

-Precyzuję:

Witam Kolegę Edwarda (EDI) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego EDI, nie dziwię się że w publikacjach książkowych nie ma takich schematów.
Przedstawiony schemat Kolegi jest zwykłym zdublowaniem oświetlenia jednogrupowego na dwugrupowe.
A co będzie przy zastosowaniu żyrandola 5 czy 6 grupowego?
Przypuszczam że potrzebne będą kilometry przewodów.
Obecnie takie sprawy załatwia się przekaźnikami elektronicznymi a nie dziesiątkami metrów przewodów.
I na koniec.
Układ ten nie przedstawia układu schodowego, lecz układ przychodowy a tą Kolega powinien znać.

wyłącznik 4 krokowy impulsowy to zastąpi.
Stanisław C.

Witam!

-To schemat wyjściowy do dyskusji i podobne schematy są w katalogach producentów łączników schodowych podwójnych.
[-Kolega Stanisław (STANCA) opisał wykorzystanie takich wyłączników w przypadku “zapalania i gaszenia światła” z kilku miejsc.]
-Problem zaczyna się, jeśli mamy zrobić instalację bez dodatkowych puszek łączeniowych (rozgałęźnych), bo okazuje się, że mamy zbyt dużo “drutów” w jednej puszce z wyłącznikiem.
-Takich schematów układania przewodów nie znalazłem w żadnej książce.

-Jeśli czegoś nie wiem, to chętnie wysłucham wykładu na w/w temat.

Witam!

-Pod warunkiem, że ktoś zaprojektuje tak instalację i klient to będzie chciał mieć u siebie
w domu, bo to w końcu elektronika, a nie tradydyjne mechaniczne łączniki.

Witam Kolegę Ediego i Kolegów na forum.


Jakie montować wyłączniki i ile w, którym miejscu i jak będą i na którą stronę będą otwierać się drzwi to najczęstsza porażka inwestorów wobec wykonawców. Inwestorzy do końca nie wiedzą czego chcą a wydaje się, że wiedza bo maja pieniądze.
Ja przyjąłem taką zasadę, że pytam jakie i ile montować ale mimo wszystko kładę więcej przewodów, żeby nie było takiej sytuacji jak klient dojrzy bo coś zobaczył u sąsiada, żeby mu zmienić. Brak zdecydowania inwestorów, częste poprawki., przeróbki to powód taniej siły roboczej w Polsce. Kiedyś nie było do pomyślenia, żeby było tyle poprawek co dzisiaj.
Inwestor bogaty zapłaci a wykonawca nie może skończyć bo cały czas poprawia .Kiedyś klient wybrał sobie osprzęt w ramkach z czterema gniazdami a później zmienił na pięć, których nie produkowano.
Zawsze najlepiej pracować z klientami pedantami lub perfekcjonistami nie ma wtedy żadnego problemu.
Ktoś pisze o projektantach na budowie domku jednorodzinnego– ostatnio nie są mile widziani przez inwestorów na budowie. A wykonawcy godząc się na to oszczędzają inwestorowi kasę nie wiedzą na jaka” minę się pakują”



Pozdrawiam

Rysiu 71

Z tą elektroniką nie jest tak żle. Urządzenia te należy traktować jak czarną skrzynkę. wejście, wyjście, zasilanie itp. Nikt nie każe znać więcej drobiazgów.
Ja staram się wchodzić w elektronikę, bo to ułatwia życie, przewodów mniej. Jeżeli wszystko łączy się w rozdzielnicy, nie ma problemów z lokalizacją uszkodzeń.
Kiedyś przed wielu laty wykonywałem dla własnych potrzeb różne urządzonka elektroniczne. Dodam jestem też elektronikiem i mnie jest łatwiej. Teraz wszystko jest.

Stanisław C.

Witam Kolegę Edwarda (EDI) i wszystkich Kolegów na FORUM.

Na wstępie chciałem sprostować błąd słowa „przychodowy” a powinno być „przechodowy” ale to jest wina mojego pisania w Wordzie gdzie Word nie zna takiego słowa i sam mi poprawia na to co sobie chce.
Nasze nazewnictwo m.in. osprzętu elektrycznego zostaje zmieniane i często kaleczone przez sprzedawców i różne katalogi.
= 1 =
Kolega EDI na swoim rysunku napisał „łącznikami chod…”. Można powiedzieć że nie jest to błędem lecz nieprecyzyjną definicją. Łączniki jest to ogólna nazwa grupy urządzeń załączających, wyłączających, przełączających itd.
= 2 =
W wielu katalogach znajdziemy nazewnictwo „wyłącznik schodowy” co jest nazwą nieodpowiednią. Jeśli chodzi w oświetleniu to mamy wyłączniki jednobiegunowe i dwubiegunowe, pozostałe to są przełączniki.
= 3 =
Od dziesiątek lat elektromonterzy mówili np. przy oświetleniu z możliwością sterowania z dwóch miejsc „tu zastosujemy przechodówkę”. I jestem pewien że Kolego to pojęcie b.dobrze zna a teraz udaje że ma sklerozę.
= 4 =
W przypadku sterowania oświetleniem z wielu miejsc np. klatka schodowa na pierwszej i ostatniej kondygnacji zastosujemy przełączniki przechodowe a na kondygnacjach pośrednich przełączniki schodowe.
= 5 =
Obecnie na przełączniki przechodowe stosowane są nazwy: przełącznik zmienny, wyłącznik schodowy, przełącznik schodowy i może jeszcze ktoś coś nowego sobie wymyśli.
Natomiast na przełączniki schodowe stosowane są nazwy: przełącznik krzyżowy, wyłącznik schodowy pośredni, przełącznik schodowy pośredni i może jeszcze ktoś coś nowego sobie wymyśli.
= 6 =
Dla mnie jest proste i logiczne skojarzenie że przełącznik przechodowy zastosowany będzie gdy przechodzimy np. przez pokój lub do garażu gdzie zastosujemy dwa przełączniki, a przełączniki schodowe będziemy stosować na klatkach schodowych, gdzie przełączników będzie więcej niż 2.

Witam!
Liczyłem na wykład o łącznikach schodowych i z nimi współpracującymi łącznikami krzyżowymi czy schodowymi podwójnymi, a tu ładny bajer, nie mający potwierdzenia w literaturze WT.
Jest tylko jedna różnica między łącznikami schodowymi, a do zastosowania na jednym poziomie; -W opisach na klawiszach.
P.S.
-Schodowe mają “schody”, a te drugie nic. :laughing:

Witam Kolegę Edwarda (EDI) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego EDI, z przykrością muszę stwierdzić, że przyłączam się o „opozycji” wielu Kolegów, jak również tzw. „muszkieterów” w konwersacji na tematy wątków i postów pisanych przez Ciebie.
Zastanawiam się nad tym, po co ja i inni Koledzy odpisują na Twoje, Kolego EDI watki, gdy Ty (prawie) nigdy na nie odpowiadasz.
W dziesiątkach innych postów wielu z nas zadawało Ci pytania. Rezultat = brak odpowiedzi.
W tym wątku wyjaśniłem mój pogląd na temat „łączników, wyłączników i przełączników” a Ty dalej swoje.
W tym wątku wyjaśniłem zadałem również pytanie czy Kolego EDI nie słyszałeś o słowie „przełączniki przechodowe”. Rezultat = brak odpowiedzi.

To, za przeproszeniem „po gówno ja się produkuję aby coś odpowiedzieć w Twoim wątku”?.

Może Kolega EDI, zamiast czytać tylko swoje posty, przeczyta posty innych Kolegów, chociażby w tym wątku.

Kolejne powoływanie się na niezidentyfikowane obiekty latające. Czyżby Kolega zaraził się chorobą Leppera i pisał o Marsjanach, którzy wylądowali pod W-wą.
A może Kolega poda jakieś podstawy prawne? I nie z Marsa lecz z rozporządzeń, aktów prawych czy norm, lub przytoczy dokładne publikacje książkowe z podaniem dokładnej strony, autora i wydania.

Proszę o podanie normy o oznaczeniach.
A jeżeli Kolega takowej nie zna, to proszę nie przytaczać niejasnych odpowiedzi.

Witam!

-Jestem praktykującym instalatorem i wiem, że można takie wyłączniki schodowe bez oznaczeń zakupić w hurtowniach, bo nie ma sensu montować tych z oznaczeniami w długim korytarzu, przedpokoju czy wiatrołapie.
P.S.
-To wynika z sensu i logiki, nie norm.

nie lepiej załózyc łącznik krzyzowy.

Witam!
Łączniki krzyżowe montujemy jako “przelotowe”, w obwodzie ośw. załączanym i wyłączanym z kilku miejsc.
P.S.
-Jak sama nazwa wskazuje, łącznik ten krzyżuje…

jeżeli chodzi o łaczniki podwojne schodowe , to one ze soba nie współpracują mam na mysli to ze jedna grupa nie współpracuje z druga

po co montowac taki łacznik jak moge zamontować 2 osobne , chyba że chodzi o zaoszczedzenie na materiale

ten łącznik podwójny to po prostu połacznie równolegle łaczników schodowych

Witam!
Temat łączników ośw. przerabiałem na kilku forach dla elektryków.
Szkoda, że kolega (skucinka) nie zna innych moich wypocin w tym temacie.
P.S.
Przypomnę nieco lektury, by kolega (skucinka) nie pisał tak, jakby głośno myślał:
http://www.kos.pl/art/lacznik_podw_schodowy.pdf

Stwierdziłem tak po tym schemacie umieszczonym wcześniej. Chyba sie nie myle?

Witam.

Kol. skucinka, przed wysłaniem postu dobrze jest zajrzeć tutaj:
http://www.ise.pl/forum/faq.php#2

Witam kolegów na forum. Jeśli chodzi o podwójne schodowe a dokładnie o okablowanie. NIe zakładałem jeszcze takich wyłączników. Czy jak od podwójnego schodowego do drugiego podwójnegoschodowego położe 2 przewody 3x1,5 i dodatkowo do jednego z nich zasilanie i 2 lampy , to czy wystarczy mi takie okablowanie do prawidłowego połączenia ? (musze położyć przewody w pn bo we wtorek wchodzi tynkarz a nie widziałem jeszcze podwójnych schodowych)