Jaki współczynnik K dla wyłącznika silnikowego GZ1-M ?

Witam

Jaka charakterystyka i współczynnik K dla wyłącznika silnikowego GZ1-M
np. taki jak niżej o wartości nastawy 9A

Witam

k = 14 dla czasów z zakresu 0,02 do 0,7s
Elektrogiełda - Automatyka przemysłowa, Pneumatyka - str. 2

Dziękuję pomogło.

witam.
Wydaje mi się k=13 ?

Witam

Na stronie 3 jest k=13 i to jest poprawna wartość.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale zasugerowałem się tylko wykresem, który w tym zakresie jest niejednoznaczny.

Dodam tylko, żeby nie zapomnieć zwiększyć wartości Ia o 20%
Pozdrawiam