Jaki UPS dobrać?

Serdecznie witam
Czy mógłby mi ktoś udzielic informacji na temat doboru zasilacza awaryjnego UPS, ktory mógłby podtrzymać działanie instalacji elektrycznej bez konieczności rezygnacji z działania jakichkolwiek urządzeń przez czas ok. 60 min. w budynku o mocy zapotrzebowanej rzędu 60-80 kW. Seredecznie dziekuję

Podaje algorytm na dobor UPS-a

  1. P=PiKj (kW) (moc zainstalowana razy wspolcz.jednoczesnosci -zwykle ok.0,6-0,8)
    2)S1=P/cos@ (kVA) (moc szczytowa dzielona przez wspolczynnik mocy -0,6-0,9)
    3)S2=S1/n (kVA) (moc zapotrzebowana dzielona przez sprawnosc UPS-a-0,9)
    4)S3=S2/Ko (kVA) (moc wyjsciowa dzielona przez wspolczynnik dociazenia UPS-a - 0,7-0,9)
    5)S4=S3
    Kfz/Kfu (kVA) (moc koncowa pomnozona przez iloraz wspolczynnikow szczytu zapotrzebowanego i rzeczywistego-praktycznie oba te wspolczyniki sa zwykle =3 a wiec iloraz =1 a wiec S4=S3)