Witam, muszę ułożyć 700 metrow przewodu do zasilania silnika 4kv. Silnik będzie pracował przez 20 godzin co 5-7 dni. Zasilanie będzie bezpośrednio ze skrzynki przyłączeniowej, w której jest prąd 11kv. Jaki przekrój dobrać?
Popraw to co napisałeś bo na ten moment zaserwowałeś nam bigos.
Fakt, pozdrawiam.
Zakładając że chodzi o silnik 4kW (nie kv) to zadziała nawet na 4x2,5mm² w miedzi, ale warunek spadku napięcia i co najważniejsze ochrony przeciwporażeniowej będzie zachowany dopiero przy przekroju 6mm² i zabezpieczeniu B10.
Dla B16 przekrój nawet 10mm² jest ciut za mały.
Ja osobiście położyłbym tutaj aluminium 4x25mm², albo nawet 4x35mm².
Dzięki za odpowiedź ![]()