Jaki kabel zamiast YnTKSYekw na zewnątrz budynku na elewacje

Koledzy jaki kabel można dać zamiast YnTKSYekw 1x2x0,8 na elewacje odpornego na UV do systemu pożarowego telekomunikacyjne nie są ekranowane niestety.

Pierwsze słyszę. Są przecież telekomunikacyjne do zastosowań zewnętrznych - nawet żelowane. Kolega lepiej poszuka w katalogach LappKabel, Telefoniki, Technokabel.

Szkoda szanowny kolego melon, że przynajmniej przykładu nie podałeś.
To że są katalogi to pewnie wszyscy wiedzą, ale jak w praktyce?
Wydaje mi się, że w kablach parowych i czwórkowych to szału z wyborem nie ma.
Wiem, że są zewnętrzne XzTKMXpw.

A to nie wie kolega że na tym Forum jest zakaz reklamowania. Po co będę podawał konkretną firmę jak post za chwile zniknie wycięty przez moderatora i nikt nie skorzysta.
Są katalogi podane przezemnie na stronach producentów i każdy może sobie wybrać co mu najbardziej odpowiada. Tu nie można sugerować bo regulamin zabrania.

Czasem sprzęt zawodzi.
Ale wracając do tematu, jak ma się sprawa świadectwa dopuszczenia. Roz. MSWiA oraz wytyczne CNBOP mówią, że okablowanie do SSP powinno posiadać owe “dopuszczenie”. A kable zewnętrzne chyba takowego świadectwa nie posiadają. I jak ta sprawa wygląda w praktyce?

Przewody zdaje się nie muszą posiadać atestu i dopuszczenia przez CNBOP. Dotyczy to tylko osprzętu. Na oprzewodowanie wystarczy atest producenta o określonej odproności ogniowej i odproności na UV.
A firma montażowa wystawia gwarancję na całość instalacji do celów ppoż.

Witam
Kwestię doboru urządzeń do systemu pożarowego proponuję rozpocząć od analizy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100850553&type=2

Punkt 14.1 mówi, że kable telekomunikacyjne do instalacji ppoż. powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej lub polskiej normy wyrobu.

Pytanie moje, czy aprobata techniczna to świadectwo dopuszczenie? Przypuszczam, że tak.

CNBOP wydał i aktualizuje standardy dla wyrobów służących ochronie ppoż. i kable zarówno telekomunikacyjne jak i energetyczne widnieją na liście elementów, które powinny posiadać świadectwo dopuszczenie CNBOP.
http://www.cnbop.pl/dzialy/dc/wykazy_dc/certyfikaty?podgrupa=1121

Wymienione w linku kable są kablami wewnętrznymi tak jak nasz YnTKSYekw w temacie.
A co dalej na zewnątrz budynku?

Albo się mylę, albo czegoś nie rozumiem.
Proszę mnie naprostować :slight_smile:.