Jaki kabel od przyłącza do licznika?

Witam
Jaki najlepiej wybrać kabel od przyłącza do licznika?
Mam instalację 1 fazową.

Potrzebuję ok. 30 metrów kabla.

Elektryk polecił mi ten: Strona domeny meskon.pl

(Dodam, że ja tylko kupuje kabel i go układam w ścianie - resztę robi elektryk)

Witam.

Jaki najlepiej wybrać kabel od przyłącza do licznika?

Nie znając warunków technicznych przyłączenia nie można jednoznacznie odpowiedzieć.

A jakie informacje mam podać?

W domu instalacja w układzie TN-C.

Witam!

Paweł ma rację.
Jednak moim zdaniem przekrój 10mm2 powinien być przekrojem minimalnym jaki zostaje w tym celu użyty.
Przewód będzie oczywiście ułożony w rurze. Możma również rozważyć wykorzystanie przewodów pojedyńczych np: Ly.
Ze swej strony proponuję zastosowanie rur o przekroju takim, by w przyszłości bezboleśnie umożliwić ewentualną wymianę zasilana na trójfazowe.
Należy wtedy unikać ostrych łuków.

Jeżeli instalacja jest i pozostanie jednofazowa to i moc przyłączeniowa nie jest większa od ok. 5 KW, a więc proponowany przez elektryka przewód 2x10 mm2 jest jak najbardziej odpowiedni.

A czemu tylko 2x10mm2 ?

Ja osobiście myślał bym o 3x10mm2 ponieważ starałbym się maksymalnie daleko wychodzić z nową instalacją w układzie 3 lub 5 przewodowym. (co prawda w blokach spotykam się z instalacjami od WLZ do licznika o przekroju 3x6mm2)

A co to jest ? domek, mieszkanie ?

Pozdrawiam

Witam
Moim zdaniem należy rozważyc położenie kabla 5x10. Różnica w cenie nie jest porażająca,natomiast w przyszłosci moze sie przydac.