Jaki kabel na zasilenie placu budowy?

Jakim kablem pozyczyc prad od sasiada. Zapotrzebowanie jest na 230V/3kW, a długość kabla 200m. Wystarczy 3x2,5 (drut)?

to zależy co podłączysz, 200m to juz ładny kawałek, jeślu urządzenia nie są wrażliwe na spadki napięcia to może być, a co będzie dla urządzeń 3 fazowych, na tym kablu nie pojedziesz.
Jak to wyliczyć : 3 kW to ok 16A rezystancja przewodu 2,5mm2 ok 7.5

witam :slight_smile:
niestety nie wystarczy. Spadek napięcia około 16 %. Pomijam sprawę o wiele ważniejszą jaką jest ochrona od porażeń i warunek samoczynnego szybkiego wyłączenia. Niestety, na odległość nie da się tego stwierdzić i policzyć.

Dziękuję. Jak działa zabezpieczenie p-porażeniowe?

Witam

Zapraszam do lektury http://www.ckp.neska.pl/opracowania/ochrona_pporaz.htm

Dla przewodu 2.5mm2 max zabezpieczenie to eska 13A typu B lub nawet mniej, przewód 4mm2 moze wyjść eska 20A typu B lub mniej. Dlaczego “lub mniej” zależy od “odległości” sąsiada od transformatora. Na oko nic nie można powiedzieć. Wartość 13A oraz 20A wynika **tylko z długości Twojego przewodu.**Poza tym plac budowy to obowiązkowa konieczność wstawienia wyłącznika różnicowo-prądowego RCD 30mA. Bez obowiązku też warto go stosować. Co jeszcze warto zrobić - wykonać uziemienie i podłączyć PE (przewód ochronny - żółto-zielony)
RCD i uziemienie to nie fanaberie nawiedzonego elektryka, to troska o własne bezpieczeństwo.

Yeti55 proszę napisac skąd wzięło się 7,5

Wartości wstawiałem bo łatwiej liczyć w pamięci, poza tym skróty myślowe, zależy co łatwiej i wygodniej.
zamiast mnożyć można dzielić przez odwrotność i odwrotnie
7,4x w wyznaczonym czasie) wynosi 5x13A=65A < 76A czyli jest mniejszy od największego w obwodzie. Jeśli prąd zwarcia jest mniejszy od wymaganego prądu bezpiecznika to zabezpieczenie jest źle dobrane. Dla eski 16A o charakterystyce B (5x16=80 > 76A) przewód 2.5 mm2 na pewno nie spełnia wymagań.
To są tylko przybliżone obliczenia, pozwalają na “oko” ocenić jakie są szanse coś wymyśleć.