Jaka rezystancja uziemienia?

Witam.

Jak w temacie. czy istnieje jakaś tabela wymaganych w tej chwili przez normy rezystancji uziemienia (np dla starego/nowego budownictwa albo ogdromówki czy też wyrównawczej)

I przy okazji. pytanie. jeśli jest wykonane uziemienie fundamentowe z wyprowadzeniem bednarki przy zwodach to czy jest sens/obowiązek wykonania dodatkowego uziemienia dla GSW ?

Zapis ze specyfikacji:
2.2.2/ Tablice główna budynku TM. uziom wykonać pionowy z prętów Galmar 3/8 cala długości 9m .

2.2.8 Instalacja odgromowa - uziom płaskownik stalowy ocynk. 25*4 mm wyprowadzony ze zbrojenia ław fundamentowych

Nie ma takiego obowiązku, rezystancja uziomu fundamentowego jest wystarczająca i nie trzeba jej mierzyć.
No chyba że do GSW nie została wcześniej podczas budowy fundamentów wyprowadzona bednarka to należy wykonać oddzielny uziom dla TN w postaci zalecenego uziemienia głębokiego. Jego rezystancja nie powinna przekraczać 30 Om, zgodnie zresztą z zaleceniami i wiedzą książkową.

Jego rezystancja nie powinna przekraczać 30 Om, zgodnie zresztą z zaleceniami i wiedzą książkową.

Jakie to są zalecenia i w jakich książkach ta wiedza jest zawarta?

Począwszy od normy SEP-E 001 poprzez Markiewicza i innch uznanych autorów publikacji techniczno - elektrycznych a skończywszy na projektach istalacji elektrycznych. Wszędzie i na każdym kroku straszy te 30 Om, wzięte zapewne z sufitu. Po co określać w TN dla ochrony wartość rezystancji uziemienia.

Wspomniana norma dotyczy sieci a nie instalacji.
Więc zamiast niej proszę przedstawić zapis z normy 60364. A skoro zostało to wzięte z sufitu to jak sens jest się na to powoływać?

O to chodzi że jakaś wartość powinna być przyjęta przez projektanta. Tylko dlaczego 30 Om.

Raczej SEP-E002, faktycznie jedynka to sieci.

Albo jestem ślepy ale w żadnym arkuszu nie spotkałem się z tymi 30 Omami. To raczej jest wymysł naszych naukowców. Tylko dlaczego akurat 30 a nie np. 20 Om.

w projekcie do którego się przymierzam w specyfikacji jest wyraźnie określone że dla uziomu fundamentowego jak i dla uziomu pionowego wartość rezystancji nie może przekraczać 5ohm

czyli jeśli położe fundamentowy i wypuszcze sobie bendare do gsw to nie będzie potrzeby wbijania pilonów ?

A czego dotyczy ta specyfikacja. Może to chodzi o wykonanie uziemienia teletechnicznego a nie dla ochronnego instalacji elektrycznej. Może z uziomu fundamentowego uzyska kolega te 5 Om. Z pionowego, sztucznego ciężko będzie za pomocą 1galmara.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej rezystancja uziemienia GSW nie ma żadnego znaczenia.
Ponadto uziom fundamentowy jest uziomem wyrównawczym a tu każda wartość rezystancji jest akceptowalna.

dotyczy to budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

2.2.2/ Tablice główna budynku TM
– zlokalizowana w przedsionku budynku na parterze.
Tablice składają się z części zasilającej z wyłącznikiem głównym p/poż zabezpieczeniami wlz, ochronnikami przepięciowymi
. Szynę PE tablicy podłączyć do uziomu . Oporność uziomu nie może przekroczyć wartości 5 omów . uziom wykonać pionowy z prętów Galmar 3/8 cala długości 9m .
Do uziomu podłączyć również instalacje wyrównawczą budynku Od w/w instalacji wyrównawczej do każdego mieszkania wykonać połączenie wyrównawcze linką LY 10 mm2 które zakończyć szyną GSW w każdej łazience dla wykonania połączeń wyrównawczych miejscowych

8 Instalacja odgromowa zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami projektowany budynek zaliczony do kategorii zagrożenia małego i proponuje się wykonać instalację odgromową :

  • dach drut stalowy ocynkowany fi 8 mm na uchwytach
  • zwody pionowe drut stal. ocynk fi 8 mm pod tynk w RVS
  • uziom płaskownik stalowy ocynk. 25*4 mm wyprowadzony ze zbrojenia ław fundamentowych. Oporność uziomu nie może przekroczyć 5 omów

    \
  1. – Instalacja wyrównawcza :

W całym budynku wykonać instalację wyrównawczą do której podłączyć metalowe wyposażenie budynku oraz szynę PE rozdzielni .
Podłączenia wyrównawcze miejscowe wykonać linką LYżo6 mm2. Dla podłączenia do głównej szyny w rozdzielni TM

jak widać powymyślali tak że nie wiadomo jak zrobić… chyba że źle interpretuje :slight_smile:
w jednym pktcie piszą że Do uziomu podłączyć również instalacje wyrównawczą budynku Od w/w instalacji wyrównawczej do każdego mieszkania wykonać połączenie wyrównawcze linką LY 10 mm2 które zakończyć szyną GSW w każdej łazience dla wykonania połączeń wyrównawczych miejscowych
a w kolejnym
Podłączenia wyrównawcze miejscowe wykonać linką LYżo6 mm2. Dla podłączenia do głównej szyny w rozdzielni TM

tak samo z tymi uziomami. w całej dokumentacji jest jeszcze kilka takich krzaków i nie wiem jak to ogarnąć…

btw. może któryś z kolegów byłby w stanie mi pomóc w zakresie wyceny instalacji odgromowej :slight_smile:
przyznaje bez bicia - nie miałem jeszcze okazji wykonywać tego jako ja… w sensie robiłem troche tego ale jako pracownik i za chiny nie mam pojęcia jak to policzyć :smiley:

Ale ma znaczenie dodatkowe uziemienie robocze, a uziemienie GSW w TN można traktować jako uziemienie robocze jak i ochronne.

Skąd się wzięło te 5 Om. To tylko projektant może wiedzieć.

…a uziemienie GSW w TN można traktować jako uziemienie robocze jak i ochronne.

I co w związku z tym?

A to że to już z góry ustala projektant jako wartość 30 Om zgodnie zresztą z zaleceniami normy SEP E-001 jako końcowy element sieci elektroenergetycznej i dodatkowe uziemienie robocze. Inaczej tego nie można wytłumaczyć, że w projektach jako uziemienie ochronnne w TN podawana jest z reguły ta wartość.
A kkas12 sam nie wie z czego ta wartość się wzięła przy uziemianiu GSW budynku bo w Irlandii czegoś takiego nie uwidzisz.

Sam widzisz trolu jeden, że jak nie wiesz co pisać to zaczynasz pieprzyć od rzeczy.
Co ma do tego Irlandia (o której wiesz tylko tyle że gdzieś tam sobie istniej)?
Chyba tyle samo co norma E-001 dotycząca sieci energetycznych i nawet nie przywołana przez Rozporządzenie.
Więc trzymaj się może tego co Rozporządzenie przywołuje (PN HD 60364) i nie pisz głupot, że projektanci stanowią prawo a Twoim zadaniem jest jego rozpowszechnianie.

I zapewniam Cię “ekspercie”, że w Irlandii zobaczysz i GSW i jej uziemienie. Ale na pewno nie ujrzysz żadnego wymogu odnośnie jego rezystancji.
Tak samo zresztą jak i nad Wisłą.
To tylko tacy jak ty “skandynawscy eksperci” twierdzą co innego nazywając instalację odbiorczą końcowym elementem sieci.

Oczywiście, że źle się skończy.
Jak większość wątków z udziałem kolegi melon’a.

Może więc zamiast wypisywać to co już wielokrotnie zostało wypisane to warto rozebrać zagadnienie na czynniki pierwsze i raz na zawsze wyjaśnić rolę uziemienia GSW i wszystko to co z tą rolą jest związane.
Czyli: czego oczekujemy po GSW i ewentualnych połączeniach wyrównawczych oraz po jej uziemieniu?

witam Kolegów :slight_smile:

No to Krzyśku szable w dłoń! A raczej do pióra :slight_smile: A my dopilnujemy aby nie było bicia piany i pyskówek.

Cały czas przecież jesteśmy w temacie, bo autor nie wie skąd się wzięły te 5 Om, kkas12 także i cała reszta użytkowników Forum. Jeżeli tego się nie wyjaśni to takich tematów będzie jeszcze tysiące.

Nie przeinaczaj moich postów na swoją modłę, przecież cały czas piszemy o tej rezystancji a nie o czym innym.

Nie instalację odbiorczą tylko uziemienie końcowe jakim jest uziemienie GSW w budynku. TO już jest twoja choroba wmawianie i imputowanie innym to czego nie napisali lub nie mieli na myśli.

W instalacji TN żeby było jasne.
Może wyłącznie skupy się na uziemieniu bo taki jest wątek tematu.
Uziemienie GSW jest wykonywane na wypadek przerwy PEN sieci elektroenergetycznej dla ochrony użytkownika. To jest podstawowe i najważniejsze jego zadanie. Bo do ochrony przy prawidłowej pracy nie jest potrzebne a przynajmniej określana jako 30 Om jego rezystancja. To dlaczego narzucana jest ta wartość ?

Oj nie Jacku nie idź(cie) na łatwiznę.

A my dopilnujemy aby nie było bicia piany i pyskówek.

Kiedyś nikt na tym forum tego nie pilnował i dyskusje były. A, że przy okazji i trochę piór się posypało to i tak korona z głowy nikomu nie spadła.
Ale co najważniejsze, to zagadnienia były wyjaśniane i problemy rozwiązywane.
Moderator to nie tylko cenzor i ani regulamin, ani ranga nie zabrania mu udziału w dyskusji a nawet więcej wręcz powinien czuć się zobowiązany do dogłębnego wyjaśnienia sprawy nie tylko “czyimiś rękoma”.

A ty kolego melon nie powtarzaj tego co już napisano tylko udowodnij, że przekroczenie owej wartości 30

To ja stawiam pytania jak autor tematu i nic nie muszę udowadniać. Nie mam w tytule EKSPERT przecież. Zadaje się na Form pytania i oczekuje odpowiedzi. Chyba to na tym polega jeżeli jestem dobrze zorienowany na sukces.

Przecież napisałem wcześniej, że rezystancja uziemienia GSW w układzie TN nie ma znaczenia w świetle ochrony przeciwporażeniowej.