Witam!!!
Drodzy koledzy, pomocy!!!
Bede robil instalacje elektyczna w domku jednorodzinnym i musze zrobic bilans mocy aby zalatwic wszystkie formalnosci w energetyce. Napiszcie jak to zrobic i czy musze to zrobic ![]()
Witam Wszystkich!
Przydział wielkości mocy uzależniony jest od tego co Kolega chce mieć w domku i ile tego sprzętu.
Można zrobić to tak: Obliczyć ilość punktów świetlnych, przyjąć określoną moc źródeł światła x współczynnik jednoczesności = 0,8; przyjąć moc stałych urządzeń energetycznych (pralka, kuchenka mikrofalowa, telewizor, itp. x wsp. jedn. np. = 0,6 - 0,8.
Rejony Energetyczne jednak podają już tzw. moc przyłączeniową uzależnioną od zabezpieczenia przedlicznikowego. Dla domków jednorodzinnych przyjmuje się moc w wysokości ok. 6 kW.
Pozdrawiam. B.S.
witam Kolegów:)
6 kW to moc umowna. Moc przyłączeniowa to 15 kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
W Polsce nie ma obecnie żadnych obowiązujących przepisów dotyczących ustalania mocy zapotrzebowanej na jedno mieszkanie. (Były do 1995 roku). W/g zalecań COBR “elektromontaż” moc taką można wyznaczyć z zależności: Pm=P+mPx w której Px - moc zapotrzebowana przez jedną osobę x-liczba osób P - moc odbiornika o największej mocy znamionowej.
I tak w mieszkaniach zgazyfikowanych,to moc pralki (2,2-3,3)kW, a w niezgazyfikowanych; moc kuchenki elektrycznej z piekarnikiem(8-14)kW, lub niekiedy przepływowego podgrzewacza wody (18-27)kW. W/g tych zaleceń przeciętnie mieszkanie M4 wieloizbowe szacuje się na (6-7)kw w budynkach zgazyfikowanych, 12-25kW w budynkach niezgazyfikowanych.
W innych krajach np DIN 18015/1 nie występują ograniczenia dla mieszkań zgazyfikowanych. Przy takim założeniu mamy 12,5 kW dla mieszkań z centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę i 30kw dla mieszkań w których przewiduje się instalowanie elektrycznych urzadzeń do przygotowania ciepłej wody o znacznych mocach znamionowych.