Witam . Moze mi poradzi ktos bo mam braki w podstawach elektrycznych. A więc znając moc wszystkich odbiorników jaki zastosowac bezpiecznik . A pytanie nr. 2 przyłacze jest zrobione kablem 3,5mm srednica i jak to sie ma do max obciązenia , inaczej ile mozna maxymalnie obciązyc . Pozdrawiam i dzięki za uwage
Witam
Proszę doprecyzować. Instalacja jedno czy trójfazowa. A kabel (chyba przewód) to aluminiowy czy miedziany?
Pozdrawiam
Jerzy
instalacja 3fazowa kabel miedziany
Witam
Z tej enigmatycznej odpowiedzi można tylko poradzić tyle że najprościej policzyć wartość bezpiecznika mnożąc wielkość odbioru razy dwa, czyli jeżeli jest to 10 kilowatów to bezpiecznik wystarczy 20A.
Natomiast gdy są silniki to sprawa się trochę komplikuje bo wielkość bezpiecznika zależy od rozruchu silnika. Natomiast tak w przybliżeniu ten kabel wytrzyma obciążenie co najmniej 50 A, bo też zależy jak jest ułożony. Pozostaje jeszcze kwestia spadku napięcia i skuteczności samoczynnego wyłączenia, co jest sprawą bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Nie widząc instalacji i z braku kilku szczegółów można tylko tyle poradzić. Proszę pamiętać że z prądem nie ma żartów i nie robić nic co mogłoby się skończyć tragicznie.
A tak na marginesie to należałoby podać swoje imię, bo Krzysztof to tylko można sie domyślać.
Pozdrawiam
Jerzy