Witam koleś zażądał protokół z uziemienia rusztowania aluminiowego samojezdnego na kołach plastikowych. Jak powinien wyglądać taki protokół(podejrzewam że chodzi mu o protokół z ciągłości ale trochę zgłupiałem , proszę o rade.
Witam,
Ten kolega chce być w zgodzie z par. 110 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a chodzi o pomiar rezystancji uziemienia, które niestety musi być - par 117 tego rozporządzenia.
ale jak ma wyglądać ten protokół ??
Witam Kolegę biner i Kolegów na Forum
PN-M-48090:1996
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań
W punkcie 1.1.3.4 podaje iż oprrność uziemienia , mierzona przy 50 Hz nie powinna przekraczać 10 omów, a odległość między uziomami nie powinna przekraczać 16 m.
PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
Norma ta zawiera rozdział 7.3 pt Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika, gdzie występuje w punkcie 7.3.3.9 sprawdzenie urządzeń piorunochronnych wymaga sprawdzenia oporności uziemienia, która przy pomiarze napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 10 omów a odleglóść międy uziomami nie powinna przekraczać 12 m.
Poza tym w puncie 4.8 noma zawiera wymagania dla urządzenia piorunochronnego.
Dla zainteresowanych - bo bywały takie pytania - norma określa wymagania odnośnie odległości rusztowania od linii energetycznych (punkt 4.9) i wymaga także dokonania sprawdzenia tych odległości
PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Norma ta zawiera rozdział 6.3 pt Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika, gdzie występuje w punkcie 6.3.3.8 sprawdzenie urządzeń piorunochronnych
W zakresie wymagań dla urządzenia piorunochronnego w p. 3.10 odwołuje się do postanowień PN-M-47900-2:1996 w tym względzie.
Wszystkie wymienione wyżej normy są aktualne , to znaczy nie został dotąd wycofane ani zastąpione, stąd moim zdaniem mogą być zastosowane.
No a jak ma wyglądać protokół z pomiaru rezystancji uziemiania - to chyba nie trzeba wyjaśniać
Pozdrawiam
Teodor
Dziękuje Kolego Teodor,
Pewnie umarłbym w nieświadomości, że takie normy istnieją, gdyby nie Kolegi działalność na tym forum (n-dzięki). Niestety tych norm nie posiadam, chociaż posiadam kilkadziesiąt innych ![]()
Natomiast mam pytanie praktyczne do Kolegi Teodora (ewentualnie Kolegów) związane z tymi normami. Do tej pory wydawało mi się, że wystarczy pomierzyć rezystancję uziomu budynku i uziemić rusztowanie ( z jednej strony), ale w związku z tą normą pojawiają się problemy natury praktycznej. Niestety będę miał rusztowanie “pod specjalnym nadzorem” na wiosnę, a odległość między uziomami budynku > 16 m (teren mocno zurbanizowany). Czy wymaga to wykonania dodatkowego uziomu, czy może mamy jakieś inne rozwiązanie?
pozdrawiam
Grzegorz
Panowie ja jestem początkujący to rozumiem że wykonuje protokół Badanie ciągłości PE i małych rezystancji pytam sie bo ma program sonela i tam tylko jest to i odgromowa a ja mam rusztowanie ustawione w środku to pocholere do odgromu mam je podłączać.
?
Witam
koleś zażądał protokół z uziemienia rusztowania aluminiowego samojezdnego
A ja sądzę, że koleś się nie zna, wie że dzwonią tylko nie wie gdzie! - ja bym wykonał pomiary połączeń wyrównawczych.
też tak myśle ale sam juz nie wiem.przecież nie bede mierzył odgromówki z jakiej racji.Postawiłem rusztowanie podlaczyłem uziemienie i kij ,ciągłość pomierze i do widzenia.
Witam,
No to jak Kolega ma podłączony uziom to dlaczego go nie pomierzyć?
pozdrawiam
Witam,
czy istnieją również normy na określone rodzaje przewodów służące do uziemienia rusztowania??
Witam
Tak sobie czytam i wydaje mi się, że Koledzy nie odpowiadają na problem Pytającego. Napisał on o rusztowaniu samojezdnym na plastikowych kółkach. Wyobraźmy sobie hale 100m wzdłuż której należy zamontować lampy na elewacji co 10m na wysokości 5m. Czy w takim przypadku powinienem podłączać to rusztowanie co kawałek do uziomu budynku i wykonywać za każdym razem pomiar rezystancji uziomu?!? A jeżeli byłoby to trochę niżej, są takie drabiny aluminiowe, które można rozstawić na kształt rusztowania, czy je też należy uziemi?!? To może zwykłe drabiny metalowe też… Uff zagalopowałem się chyba trochę
Co wy na to?
Pozdrawiam
Michał K