Jak rozpoznać układ sieci i nie pomylić TN-C z TT?

Pytanie tak jak w temacie . Jakie macie sposoby na rozpoznanie układu sieci , i jak nie pomylić układu TN-C z ukladem TT.

Źródłem informacji jest Dostawca. Pewnym źródłem.
Dodatkowo na skrzyni stacyjnej lub stacji trafo wnętrzowej jest napisane :wink:

Decydują TWP. Nic więcej.

TWP ??? Możesz rozszyfrować skrót???

Techniczne Warunki Przyłączenia.
Od siebie dorzucę:

  • Umowa przyłączeniowa,
  • Umowa sprzedaży.

A od strony technicznej - wartość prądu zwarcia doziemnego oraz impedancja pętli zwarcia L-PE. Zgodnie z informacjami w publikacji dr E.Musiał (str.41):
http://www.kup.piib.org.pl/tl_files/izba/dokumenty/szkolenia/2012-10-26_Szkolenie-KPOIIB_E.Musial_Konspekt.pdf

A jeśli jest stosowane zerowanie to musi być układ TN-C jeśli dobrze rozumiem w innych ukladach się tego nie stosuje ???

A co to jest zerowanie ?

No połączenie bolca ochronnego w gniazdku z przewodem neutralnym .

Koledze chodzi o to , to gdzie kolega widzi przewód zerowy to jest dział dla elektryków .

Witam,
tak po chłopsku. w układzie TT de facto masz 3 fazy a napiecie pomiedzy nimi to jest twoje uzytkowe. brak przewodu N! TN-C jak widać powyżej. Wracając do TT. na rozdzielni WINNA znaleźć się stosowna informacja np 3x220 - tak to wygląda np w Belgii, gdzie zresztą ćwiczę na codzień z układami TT.
powodzenia i ostrożnie bo TT nie toleruje pomyłek!

Na 1x12V sobie lepiej poćwicz :laughing:

Tu nie ma co się śmiać nasz kolega pracuje w Belgi i tam są takowe sieci to pozostałość starych górniczych instalacji . Takowe instalacje można było spotkać w latach 30-60 ubiegłego wieku na górnym śląsku . Odeszliśmy od tych instalacji przechodząc na nowe TT ( z przewodem N ) lub na TN co widać do dzisiaj .Pozostałością tych instalacji są dwa bezpieczniki i zabezpieczony przewód "N " co jest błędem . Ale wracając do tematu nasz kolega pomylił kraje temat dotyczy Polski a tu takowe (3x230) instalacje prawie nie występują . Nie rozwijam tematu dlaczego jeszcze można je spotkać.

Nie występuje przewód N ??? Przecież jest.

Ale jest również PE oddzielnie uziemiony więc moze łatwiej go pomylić z TN-S niż z TN-C

Robiłem instalacje w Belgii i występuje tam TT zarówno z N (napięcie międzyfazowe 400V) jak i bez N (napięcie międzyfazowe 230V). W tym drugim przypadku w instalacji i gniazdkach nie ma N, są za to dwie fazy, dlatego trudniej się szuka usterek i błędów. Żeby było ciekawiej, w Belgii zwykle stosuje się zabezpieczenia C20 na gniazda i C16 na oświetlenie, jak chciałem kupić B10 na oświetlenie, to w hurtowni robili oczy:D Za to zawsze mają co najmniej jedną różnicówkę i przewody mają przekroje jakie są zadeklarowane, bo w Polsce to niedługo przewód nazywany 2,5 będzie miał 1,5mm2.

Kolega nie czyta uważnie postów . Jakiego okresu dotyczyła ta instalacja.

Odpowiadając na pytanie jak odróżnić TT (z N) od TN w Polsce, to może nie w 100%, ale z dużym prawdopodobieństwem (pomijam między innymi przypadek, gdzie ktoś w TT oddzielnie uziemia każdy punkt odbioru):

  1. TT a TN-C

a)
TN-C - przewody 2/4 żyłowe do odbiorników, w gniazdach/odbiornikach ze stykiem ochronnym styk ochronny połączony z PEN

TT - przewody 3/5 żyłowe do odbiorników, w gniazdach/odbiornikach ze stykiem ochronnym styk ochronny połączony z PE (brak mostków w jak w TN-C, oraz przewody N i PE podłączone do różnych szyn w rozdzielni - niepołączonych ze sobą)

b) w rozdzielni TN-C jedna szyna PEN, w TT dwie szyny PE i N

  1. TT a TN-C-S

TT - N nigdzie nie połączone z PE

TN-C-S - w którymś punkcie (złaczu, rozdzielni) musi być rozdział PEN na PE i N

Bardzo często przyjezdni elektrycy wykonują u nas instalacje w układzie TN-S bo są przyzwyczajeni do wykonywania instalacji właśnie w tym układzie. A tu kicha mamy narzucony przez energetykę układ TT.
Układu sieci nie da się rozpoznać . ( pętla zwarcia o niczym nie świadczy) Można się tylko dowiedzieć jaki układ sieci powinien być.

Zerowanie Panie kolego np. w DTR-“zastosowany sposób ochrony od porażeń zerowanie” i co teraz mamy zrobić? :laughing:

W Z.E czyli u źródła :smiley: