Czy mógłby ktoś mi szczegółowo wytłumaczyć jak rozpoznać bezpiecznik topikowy chodzi o ch-ke A lub B lub C lub D i jaki to typ mam na myśli np.WT-1/F

A B C i D ma się nijak do topików wyjaśnienie wymaga obróbki materiałów więc jeśli możesz to poczekaj chwilkę. Obecnie topiki są zasadniczo typu gG i Gl. postaram się sprawdzić jak to się ma do starych oanaczeń

Witam Kolegę Tomasza i wszystkich Kolegów na FORUM.

Wkładki topikowe można podzielić na dwie podstawowe grupy:
wkładki topikowe szybkie gF (dawne oznaczenia wts),
wkładki topikowe zwłoczne gG, gL (dawne oznaczenia wtz).

Oznaczenia literowe wkładek topikowych są następujące:

  • pierwsza litera oznaczeń wskazuje na zakres wyłączania:
    g - wkładki topikowe o pełnozakresowej zdolności włączania,
    a - wkładki topikowe o niepełnozakresowej zdolności wyłączania.
    Wkładki o pełnozakresowej zdolności wyłączania są zdolne do wyłączenia wszystkich prądów przetężeniowych aż do znamionowej zdolności
    wyłączania włącznie.
  • druga litera dokładnie definiuje charakterystykę czasowo-prądową i oznacza kategorię chronionego urządzenia:
    B - urządzenia górnicze,
    D - urządzenia wymagające wkładek topikowych zwłocznych,
    L, G - urządzenia ogólnego przeznaczenia, kable i przewody,
    F, N - urządzenia wymagające wkładek topikowych szybkich,
    M - silniki,
    R - półprzewodniki (diody, tyrystory),
    Tr - transformatory.

No to zostały nam jeszcze literki A,B,C,D - są to oznaczenia charakterystyk czasowo prądowych wyłączników instalacyjnych tz. “esów”

Wyłącznik posiada dwa elementy powodujące wyzwolenie jego mechanizmu wyłączjącego. Pierwszy człon ma wyłączać prądy przeciążeniowe, działanie tego członu wyzwalacza jest funkcją czasu i prądu - polecam tu analizę charakterystyki są one w większości katalogów producentów aparatury zabezpieczeniowej.

Drugi człon tz. zwarciowy powoduje w zasadzie natychmiastowe wyłączenie zabezpieczenia, czas zadziałania powinien mieścić się poniżej wartości 0,4s.

I właśnie wyzwalacze bezzwłoczne mają różne prądy zadziałania określane literami:

typ A - od 1In do 3In -są oferowane przez kilka firm na zamówienie w chandlu praktycznie nie dostępne.

typ B - od 3In do 5In- stosowane do obwodów mieszkaniowych, zasilające odbiorniki o charakteże rezystancyjnym itp.

typ C - od 5In do 10In - stosowane do zasilania urządzeń pobierających okresowo znaczny prąd np silniki elektryczne indukcyjne włączane bezpośredni, obwody oświetleniowe ze znaczną ilością lamp wyładowczych, itp

typ D - od 10In do 20In - tutaj przedewszystkim są to silniki indukcyjne o ciężkim rozruchu

Witam!

Polecam lekturę:
http://www.bonega.cz/pol/elektro/mcb10ka.htm
http://www.p.lodz.pl/i15/educatio/in_ele/instel_w3.ppt
http://www.ckp.neska.pl/opracowania/dobor_zabezpieczen.htm
P.S.