Jak prawidłowo podłaczyć łącznik dwugrupowy, świecznikowy

Witam,

Posiadam starą instalację w bloku, gdzie do puszki przychodzą dwa kable, a instalacja w suficie to trzy kable. Postanowiłem to wykorzystać i kupiłem lampę 3 żarówkową licząc na to, że bez problemu podłączę ją uzyskując efekt: 1 żarówka świeci / 2 żarówki świecą / świeci wszystko - jeśli wykorzystam pierwszy z brzegu wyłącznik.
Kupiłem łącznik dwugrupowy, świecznikowy ŁP-2FBS i nie niestety po dniu “główkowania” oraz przeszukiwania Internetu mam pojęcia jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja.

Jej elementy przedstawiam na rysunku, schemat łącznika pochodzi z niego samego - niestety nie potrafię go poprawnie odczytać.
Ponieważ o ile na schemcie mam 4 “przyłącza” to w samym łączniku mam możliwość podłaczenia kabli parami tylko w trzech miejscach:
..

.. ..

Zapewne o wielu rzeczach nie wiem - liczę więc na Panów pomoc przy rozwiązaniu problemu - może mały schemat?

Pozdrawiam serdecznie

Witam Kolegę stic

Witam,

Dziękuję za odpowiedź - jeśłi chodzi o sam schemat - wszystko się zgadza. Gorzej wyglada to w ścianie:

Jeśli mam wyłącznik który jest skonstruowany tak:
..

.. ..

Gdzie kropki symbolizują miejsca w które można podłączyć kable - czy mam rozumieć, że masę (N) łączę zupełnie poza włącznikiem?

Witam jeszcze raz kolegę stic

Dokładnie tak , przewód N omija zaciski wyłącznika świecznikowego

Witam raz jeszcze,

Dziękuję bardzo - tak właśnie zrobię.