Odpowiedź na pytanie prosta jak drut dla ludzi z branży ja jednak wciąź mam problemy z wyznaczeniem wysokości żerdzi.
Żerdzie ŻN (wiem że ocenia się po ilości “otworów” tylko ile otworów odpolwiada jakiej wysokości?
Żerdzie BSW - sytuacja analogiczna jak w żn ale stosunek “ilość otworów/wysokość” żerdzi wygląda chyba inaczej?
Żerdzie E, ELV i cała reszta wirowanych… pojęcia nie mam..
Metoda którą ja wykorzystuje funkcjonuje tylko w słoneczny dzień i cechuje się średnią dokładnością twierdzenie talesa + moja wysokość + długość cienia moja i słupa)
Witam
Spróbuję uzupełnić dane o żerdzie wirowane. Metoda oceny typu słupa wirowanego na podstanie oceny wysokości może być obarczona błędem niestaranności w posadowieniu słupa (np. zbyt płytko wkopany). Żerdzi wirowane powinny być oznaczone cechą, umiejscowioną nad dolnym otworem na bednarkę.
Polecam przykładowy link: http://www.elbudgdansksa.com.pl/pdf/ZERDZIE%20WIROWANE%20TYPU%20E.PDF;
lub: http://www.gislebork.pl/pliki/slupy_zerdzie_konstrukcje/wirbet_e.pdf.
Pierwsza litera oznacza typ słupa, następna cyfra - wysokość, ostatnia cyfra siłę wierzchołkową. Siła wierzchołkowa powinna być rozpoznawalna po kolorze pokrywy wierzchołka słupa, ale tutaj też wchodzi w grę staranność wykonawcy.
Kolego wojbro: z tymi kolorami pokryw to chyba kolega lekko przegiął. Kolorami owszem oznacza się podstawę słupa, natomiast pokrywy na wierzchołek są uzywane tylko w kolorze czarnym, lub jeśli na wierzchu jest mocowany wysięgnik to pokrywa jest z blachy ocynkowanej.
mam linię SN dla której musze określić wytrzymałość istniejącego słupa typu BSW-14.
Czy można mieć prośbę o podanie wartości dla tego typu słupów w ustawieniu A-owym,
Pojedynczy słup BSW zgodnie z katalogiem do którego dotarłem ma wytrzymałość Px=430daN
Py=147 daN. A niestety nie podano wartości dla słupa rozkraczonego.
mam linię SN dla której musze określić wytrzymałość istniejącego słupa typu BSW-14.
Czy można mieć prośbę o podanie wartości dla tego typu słupów w ustawieniu A-owym,
Pojedynczy słup BSW zgodnie z katalogiem do którego dotarłem ma wytrzymałość Px=430daN
Py=147 daN. A niestety nie podano wartości dla słupa rozkraczonego.
[/quote]
Ja nie spotkałem się z określeniem tych wartości dla rozkracznego.
Natomiast przyjmuję około 2x147 daN dla Py, a Px około 25-30 kN.
Żerdzie w rozkroku pracują inaczej - nie na zginanie, tylko jeden na rozciąganie (uzbrojenia w słupie), a drugi na ściskanie (betonu). A te wytrzymałości są spore.[attachment=0]słupA.jpg[/attachment]
Ja nie spotkałem się z określeniem tych wartości dla rozkracznego.
Natomiast przyjmuję około 2x147 daN dla Py, a Px około 25-30 kN.
Żerdzie w rozkroku pracują inaczej - nie na zginanie, tylko jeden na rozciąganie (uzbrojenia w słupie), a drugi na ściskanie (betonu). A te wytrzymałości są spore.
[/quote]
Posiadam katalog dla słupów typu ŻN -fragment [attachment=0]słupA.jpg[/attachment]
gdzie dla pojedynczej żerdzi ŻN-10 mamy podane Px=227 Py=113
a dla żerdzi rozkracznej Px=1500 Py=450,
i tutaj proszę zauważyć że Py dla żerdzi w układzie rozkracznym bierze się z 2x225 = 450.
Słup w układzie rozkracznym ma obrócone osie x y względem słupa pojedyńczego.
Stąd analogicznie biorąc dla słupa BSW Px nie znam, natomiast przyjmuje Py = 2x 430 =860 daN
Zamieść proszę fragment z podanymi Py dla słupa A.
Analizując istniejące sieci ze słupami A, i zastępując słupy wirowanymi, dochodziłem do wniosków (obliczenia dla nowych), że wytrzymałość istniejących jest w granicach jak wyżej napisałem.
[quote=“profus, post:11, topic:7532, full:true, full:true”]
Zamieść proszę fragment z podanymi Py dla słupa A.
Analizując istniejące sieci ze słupami A, i zastępując słupy wirowanymi, dochodziłem do wniosków (obliczenia dla nowych), że wytrzymałość istniejących jest w granicach jak wyżej napisałem.
[/quote]
Dzięki za info.
Potwierdza to moje szacunki.
Oczywiście w twojej tabeli ta wytrzymałość jest podana dla najbardziej niekorzystnego usytuowania, czyli przy odejściu od 180° w torze linii (czyli 90° wg przyjętych kątów w tabeli), a to zmienia charakter pracy słupa - siły wtedy działają na skręcenie, i zmniejsza to wytrzymałość słupa.