Jak obliczyć faktyczny prąd zwarcia???

Witam Kol Tadeuszu

i tak długo było ważne…
JAK DŁUGO

Witam Kolegę " AndrzejBO " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego AndrzejBO, jakiś dokładniejszy namiar na wspomniane Rozporządzenie, jeśli można prosić.
Kolega napisał z 1900 r.

Wiitam!

KSKRAK_Krystyn napisał:
Pominięcie tych wartości na pewno polepszy bezpieczeństwo.
Ale czy projektanci się nad tym nie zastanawiają
. - odwrotnie-pogorszy
Pominęcie spowoduje mniejsze Z czyli większy prąd zwarciowy obliczony
ale prąd w rzeczywistości nie będzie o tym wiedział i popłynie mniejszy i po to ten współczynnik zwiększający Z.
Kol. Krystyn prosiłbym o zamieszczenie fragmentu (skan) protokułu z pomiarów wykonywanych przez pana w maju.
Tak 2000r.

RMPz dnia 8 pażdziernik 1990r.

Witam Szanownych Kolegów na Forum

Obserwując dyskusję Kolegów w tym wątku, zastanawiam się,że nikt nie wspomina o metodzie obliczania pradów zwarciowych metodą PN.
Ostatnio była to norma PN-74/E-05002, aktualnie zastąpiona przez
PN-EN 60909-0:2002 (U) - Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów.
Jak na razie jest ona dostępna w języku angielskim. Gdyby jednak ktoś z kolegów biegłych w projektowaniu to przejrzał, to wydaje mi się iż są tam rozwiązania wielu poruszanych tu kwestii.

Pozdrawiam
Teodor

witam Kolegów:)
W temacie zwarć i ich teorii warto zaglądnąć na stronę http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~einstein/elektroenergetyka/zwarcia.pdf
pozdrawiam jacek

Witam Kolegę " andrzejbo " i wszystkich Kolegów na FORUM.

Zgadzam się.
Temat początkowy “Jak obliczyć faktyczny prąd zwarcia??”
Kolejny temat “Dobor zabezpieczen obwodow.”
Kolejny temat “Rozp. Min. Prz.”
A teraz propozycja Kol. andrzejbo, cytat: “(skan) protokułu z pomiarów”.
I znowu muszę coś napisać, bo wywołano mnie do tablicy.

















Koledzy, zastanówmy się czy młody elektryk czytający cały ten temat, wyciągnie z tego jakiś konkretny wniosek?
Przypuszczam, że we wszystkich powyższych odpowiedziach każdy ma rację, ale…
Któryś z Kolegów napisał, że doktoryzujemy się nad tym. I miał rację. Tak prowadzony temat, tyle postów, można by zaliczyć do pracy dyplomowej. Ale niestety z oceną minus 220.
**** każdy medal ma dwie strony ****
**** aby skrócić tekst zastosuję skróty [autor]> ****
Izw - prąd zwarcia; obliczony, pomierzony, faktyczny.
Zs - impedancja pętli; obliczona, pomierzona, wymagana.

  1. [kk]> Projektuję instalację od ST do ZK, krótki odcinek, gruby kabel. [jwt]> Duże zabezpieczenia więc nie uwzględniamy o obliczeniach rezystancji wkładek. [toyota111]> Z= Z x 1,25.
    Zła strona medalu:
    W takim przypadku np.: wg projektu obliczony prąd zwarcia będzie wynosił 800A a faktycznie może być 1kA.
    Dobra strona medalu:
    Pomnożenie Z x 1,25 spowoduje zastosowanie mniejszych zabezpieczeń.
  2. [hpl]> Tabele projektowania… [kk]> Uważam że tak się powinno postępować.
  3. [opornik]> wsp. 1.25. “położył” mi wiele obliczeń. [kk]> nie dziwię się.
  4. [jwt]> Rezyst. wkładek wynoszą od 0,005 do 0,0002 Ohma i nie ma potrzeby ich uwzględniać przy obliczeniach. [kk]> Przy dużych prądach to jest wg mnie jasne.
  5. [andrzejbo]> RMP…Przy obliczaniu impedancji należy przyjąc, że rzeczywista impedancja jest o 25% wieksza od obliczonej… [kk]> a gzie teraz w temacie jest awers czy rewers???
    Ps. mowa jest o Rozp. MP z dnia 8 października 1990 (Dz.U. 81, poz. 473.)

Kolego “andrzejbo”. Nie mam zielonego pojęcia, o jaki protokół chodzi. W maju 2000r. wykonałem ok. 50 protokołów. W tym temacie proszę utworzyć nowy temat.
Na koniec. Takie jest moje osobiste zdanie i uważam że wszystkie wypowiedzi są poprawne i przepraszam za te skróty.

Kol. Teodorze
Z chęcię skożystam z tej informacji i poszukam tych norm.
Jak nie znajdę zwrócę się do pana, angielski chyba można
kserować ??
Czy te normy nie dotyczą wysokich napięć?

Szanowni Koledzy,
jeszcze raz podkreślę, że napisałem o współczynniku 1,25 i przy jego zastosowaniu można dopiero pominąć rezystancję wyłączników, wkładek, gdyż uwzględnia między inymi właśnie wpływ tych wartości na wynik.
Obliczenie rzeczywistej pętli bez współczynnika 1,25 wiąże się z uwzględnieniem nie tylko rezystancji zabezpieczeń, ale wpływu temperatury na parametr rezystancji i też faktycznej temperatury przewodów oraz wzięcia tego pod uwagę przy najbardziej niekorzystnym przypadku- maksymalne obciążenie i temperatura oraz np. wystąpienia dwóćh zwarć. Jeśli możemy to obliczyć i uwzględnić wspomniane niekorzystne wpływy na wartość impedancji możemy nie uwzględniać współczynnika, gdyż jak wspominał Pan opornik może “położyć” temat.
Osobiście stosuję współczynnik 1,25 , moi koledzy i znajomi między innymi z biur projektowych tez go stosują.
Z poważaniem
Janusz Wojnarski

Witam po pewnej nieobecności.
Ten temat już przycichł,ale mimo to chcę jeszcze zabrać głos.
W wątku “Zamiana zabez.gł” podałem przykład spowodowanego przeze mnie zwarcia u mojego sąsiada.Kontynuuję ten przypadek,a czynię to tutaj,bo chodzi o prąd zwarcia.
Przypomnę okoliczności zwarcia:2-fazowe w puszce w odległości ok.3 m od domowej rozdzielnicy.Zadziałały w niej 2 szt. S301-B10A oraz 1 szt.Bi-Wts 35A w zabezpieczeniu p/licznikowym znajdującym się 1 m od rozdzielnicy.Potem pomierzyłem prąd zwarcia i miernik wskazał 1400A.Kolega Krystyn podał w wątpliwość wielkość tego prądu.Wobec tego na spokojnie innego dnia znów wykonałem pomiary i otrzymałem Izw=1400A i Zp=0.2 oma.Wobec tego skonfrontowałem pomiary mojego miernika SL3000 prod.Summit z innym na pewno bardziej wiarygodnym i okazało się,że mój zawyża Izw o ok.25%,zaś Zp mierzy prawidłowo.Czyli prawdziwy Izw powinien wynosić ok.1050A. Dodam,że nie wykonuję zawodowo pomiarów i ten miernik służył mi tylko okazjonalnie.Na marginesie-czas pomyśleć o innym.
Następnie wykonałem pomiar Zp w mojej rozdzielnicy znajdującej się kilkanaście m dalej (są to domki szeregowe).Otrzymałem Zp=0,21 oma.Potem wyliczyłem Izw w następującym obwodzie:
trafo 250kVA - warkocz Al 4x70/25m - AFL 4x50/55m - YAKY 4x95/20m - YAKY 4x25/9m - 4xLY16/15m - 5xLgY10/4m i otrzymałem:
Izw 3-faz.na zaciskach trafo = 9500A
Izw 3-faz.w mojej rozdzielnicy= 2000A
Izw 1-faz.w j/w=1000A
W obliczeniach uwzględniłem Rt i Xt,Rl całej linii i Xl napowietrznego odcinka AFL/50m i współczynnik 1,25 co dało Zp w mojej rozdz.:
dla zwarcia 3-faz.= 0,12 oma
dla zwarcia 1-faz.= 0,22 oma
Obliczeń nie będę przytaczał.
Dodam,że w mojej rozdzielnicy jest wiele zabezpieczeń typu S300
a zabez.p/licznikowym jest 3xDO2 35A i w ciągu ostatnich kilku lat nigdy nie zadziałały,ale zwarcia były tylko 1-faz.
To by było na tyle.
Domsat[/list]

Witam Kolegę " domsat " i wszystkich Kolegów na FORUM.

Zgadzam się z obliczeniami Kolegi i jak w poprzednim wątku napisałem, przy tak małej impedancji (ok. 0.2 Ale teraz Kolega zaskoczył mnie z tymi wynikami ok. 25%.
Zgodnie z normą PN-E-61557 tolerancja błędu pomiarowego mierników może wynosić +/- 30%, to jak to będzie gdy jeden wskazuje –25% a drugi +25%.
Gdyby Kolega mógł podać producentów tych mierników dla przestrogi wszystkich pomiarowców.

Witam!
Podaję Koledze Krystynowi bliższe dane mojego miernika pętli zwarcia.Jest to typ SL-3000.Był kupiony bodajże w 1997r razem z miernikiem rezystancji izolacji SDIT30.Producentem obu jest dalekowschodnia firma Summit.Importowała je wtedy do Polski firma Meraserwis z Warszawy.Nie mam żadnego dokumentu typu świadectwo dopuszczenia itp.Pomiar miernikiem SL3000 skonfrontowałem z pomiarem wykonanym przez miernik HT 2018.Pętla zwarcia wyszła b.zbliżona,żaś Izw był o ok.25% zawyżony przez mój miernik.Na marginesie - zaznajamiając się z danymi HT2018 i oglądając jego wyświetlacz doszedłem do wniosku,że SL3000 to zupełny prymityw.
Pozdrawiam.
Domsat

Witam Kolegę " domsat " i wszystkich Kolegów na FORUM.

Nie znam tych mierników więc nie będę się do nich odnosił. Na forum był już poruszany temat, że w instrukcji pisze “miernik impedancji” a w rzeczywistości mierzył rezystancję. Może w tym tkwi błąd?
Jak się nie mylę to mierniki wykonują pomiar pętli prądem 15-20A i na podstawie napięcia w sieci podają wynik rezystancji lub impedancji.
W tym przypadku obydwa mierniki zachowują się prawidłowo.
Wskazania Izw są już tylko czynnością obliczeniową procesora Izw = Uo / Zp.
Jaka może być przyczyna?

  • procesorowi się coś poplątało (w co bardzo wątpię)?
  • może w mierniku ustawia się Uo ?
  • może miernik już poszedł na emeryturę (6 lat)?