Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Temat “Zamiana zabezpieczeń głównych” się zbytnio rozwinął, dlatego proponuję nowy temat.
Jak wiemy na etapie projektu możemy obliczyć wymaganą pętlę zwarcia i w tym celu dobrać przewody.
Oporności R,X,Z dla trafo i kabli możemy obliczyć.
Lecz nie wiem, jaką uwzględnić rezystancję zabezpieczeń.
Pominięcie tych wartości na pewno polepszy bezpieczeństwo.
Ale czy projektanci się nad tym nie zastanawiają.
Bardzo proszę o wypowiedzi wszystkich Kolegów, a zwłaszcza Kolegów “darsoft”, “profus”, “andrzejbo”, którzy byli najaktywniejsi w poprzednim temacie.
Mam nadzieję, że temat ten będzie tak owocny jak poprzedni.
Witam Kolegow.
Najprostsze metody obliczania sa nastepujace–Pominac opornosc zabezpieczen, z uwzglednieniem wspolczynnika 1,25 przy “Z”.
Obliczeniu podlega, jak pisal juz ktos, chyba opornik, prad szcytowy, prad zwarcia i porownywanie skutecznosci ochrony zastosowanego zabezpieczenia z uwzglednieniem wspolczynnika “k” w czasie <5 sek. o dzialaniu np. szybkim. I tak-
Aby obliczyc Isz. nalezy obliczyc moc szczytowa, lub ja znac. Aby obliczyc moc szczytowa dla linii z odbiorcami, nalezy ilosc odbiorcow x Pjedn. odbiorcy, np 6 kW dla 1 odbiorcy x wspolczynnik jednoczesnosci kj.
Znajac moc szczytowa, mozna obliczyc prad szczytowy
Isz=Psz : 1,73 x 0,38 x cos fi i wychodzi np. 50 A, wstepnie mozna np. dobrac sobie bezp. 63A.
Aby obliczyc prad zwarcia Iz, nalezy obliczyc wypadkowa impedancje petli zwarcia czyli “Z”, z uwzglednieniem R trafa, X trafa, R linii, X linii. Czyli -
Izw = 220(230) : 1,25xZ i np. wychodzi ok. 200 A.
Teraz nalezy sprawdzic, czy przy dobranym wczesniej, wstepnie zabezpieczeniu tym 63 A bedzie spelniony warunek szybkiego wylaczenia w czasie< 5 sek. A zatem 63 x k(zwloczny, szybki) = xxA. Wartosc tego iloczynu musi byc mniejsza od pradu zwarcia, lub na odwrot, prad zwarcia musi byc wiekszy od tego iloczynu—wowczas jest spelniony warunek. Jezeli nie jest spelniony, nalezy-albo zwiekszac przekroje przewodow, albo skracac obwody, albo jedno i drugie, albo zmniejszac moc jednostkowa, czyli ogolnie szczytowa. Wspolczynniki “k” bezpiecznikow podaje producent przy swoich wyrobach.
Wszystkie te obwody przelicza sie rowniez pod katem dopuszczalnych spadkow napiec. Nie zawsze “idzie to” w parze ze skutecznoscia ochrony p/porazeniowej. Ja zawsze najpierw licze obwody na spadki napiecia i dobieram przewody, a potem licze skutecznosc ochrony, poniewaz w przypadku problemow przy zbyt dlugich obwodach itp, istnieje jeszcze mozliwosc wybrniecia z sytuacji zastosowania tzw. rozlacznikow bezpiecznikowych wzdluznych przy koncu obwodow—nie zawsze ekonomicznie jest “pchanie” duzego przekroju na daleka odleglosc np. dla dwoch odbiorcow.
Tak ja to robie i jak do tej pory, nie bylo z uzyskiwanymi wynikami problemow. Proponuje podejsc do sprawy troche z “zapasem”. jak zaczniecie Koledzy wyliczac parametry na zasadach “doktoratow” to nie dosc ze zaczna sie sprzeczki o smieszne roznice w parametrach, pozniej w wynikach, to jeszcze klotnie, czy byla uwzgledniona nawet temperatura otoczenia kabli czy przewodow w dniu obliczen, oraz parametry czasem podawane prze producentow kabli, przewodow, ktore sa bardzo zblizone, ale jak sie ktos uprze, to bardzo rozniace sie. Pozatem, oprocz programow komputerowych do obliczen j/w, dobrze jest czasem sprawdzic parametry “na piechote”. Doradzam.
Pozdrawiam.
Już ten współczynnik pojawiał się kilka razy - 25% dodaje się do wartości rezystancji przewodu, kabla, aby uwzględnić rezystancję zabezpieczenia tego przewodu, kabla.
A tak całkiem serio - projektanci z reguły nad różnymi sprawami dosyć mocno się zastanawiają - to podstawa egzystencji i instynkt samozachowawczy. Wreszcie każdy błąd łatwo zidentyfikować i “namierzyć” sprawcę. Tak przynajmniej było w czasach, kiedy się parałem tym fachem. Oczywiście zdarzają się różni ludzie (jak w każdej branży), ale projektant, który nie korzystałby z wypracowanych współczynników ujętych w różnych materiałach pomocniczych i uwzględniających dodatkowe elementy w obliczeniach, a próbowałby robić “doktorat” nad każdą kwestią - nie zarobiłby na sól.
Witam Wszystkich, zwlaszcza Kol. Krzysztofa.
Proponuje zatem, zamiast korzystac np. z danych R-X przewodow producentow, obliczac te parametry np. ze wzoru R=L:gamma x s. Przewodnosc proponuje obliczyc na podstawie danych producenta wartosci % zawartosci miedzi w przewodzie, a “s” mierząc mikrometrem srednice zyly. “Noż widelec” okaze sie ze przekroj jest troche wiekszy niz producent podaje, albo po prostu inny. Nie dosc ze wyjdzie co innego niz to co podaje dany producent, to jeszcze bedzie sie roznic od danych roznych producentow przy takich samych wyrobach. Roznice te nie sa duze, zaznaczam i “doktoryzowanie” sie nad tym, obliczajac w/g ogolnie przyjetych wzorow doprowadzaja do dodawania sobie tylko zajecia, drogi Kolego. Jeszcze raz “Doradzam”, zanim siegnie sie po programy do liczenia parametrow, dobrze jest wiedziec co sie liczy i dlaczego tak, a nie inaczej. Przy obliczaniu spadkow napiec, mozna rowniez “doktoraty” robic, zwlaszcza w sieciach czy obwodach rozgalezionych, w zaleznosci czy robimy to na uzytek “akademicki” czy uzytkowy. Wyniki przewaznie i tak wychodza “porownywalne”. Gdyby w PT np. linii napowietrznej czy kablowej ujac “akademickie” obliczenia j/w to czesc - Obliczenia Elektr. bylaby “praca doktorska”, dosc obszerna. Nie mam zamiaru wiecej dyskutowac, bo mi na ta sol zabraknie. Jak bede wykladal w szkole, to bede sie zabawial w teoretyke, ze np. Krakowska Fabryka Kabli pisze nieprawde, albo ze Bydgoska Fabryka Kabli pisze prawde, a to co podaje np. Energolinia Poznan to juz wogole nie wiadomo o co chodzi, np odnosnie tabeli zwisow przewodow, bo opracowanie nie jest “dokladne” w stosunku do tego co podaje producent na temat rozciagalnosci liniowej–i np. moze sie okazac, po obliczeniach, ze maksymalny “prawdziwy” zwis przewodu wynosi o 5 cm wiecej lub mniej niz podano w tabeli. Tylko kto zostawia 5-10 cm zapasu, przy wymaganej odleglosci przewodu od czegos? Tyle moze utonac np. zerdz przy montazu i albo skraca sie przeslo, albo stosuje wyzsza zerdz, albo zwieksza naprezenie, a nie udowadnia w “akademickim stylu” ze jest dobrze.
Pozdrawiam.
Witam
…chyba nie zostałem zrozumiany - trudno
Ja jestem jak najbardziej za praktycznym podejściem do tematu i korzystaniem z materiałów uwzględniających wiele składników bez teoretycznego ich analizowania. Tabele projektowania powstały na bazie doświadczeń i obliczeń i na prawdę nie widzę sensu przeprowadzać eksperymentów i obliczeń za każdym razem. Uczyć się należy na błędach cudzych - znacznie mniej jest to przykre
…i tyle w tym wątku
Pozdrawiam - Krzysztof
Nie mam wiele czasu, ale postaram się dodać coś od siebie.
Jeśli mówimy o dodatkowych 25% Z to jest to współczynnik uwzględniający zwarcie przy nagrzanych przewodach i należy go brać pod uwagę tylko przy liczeniu prądów minimalnych. Mnożymy przez niego tylko Z kabli. Dla prądów zwarcia maksymalnych branie pod uwagę tego współczynnika uważam za błąd.
Mówiąc o aparaturze zaleca się przyjmować dla wyłączników X=0.15 mohm, R - pomijalne(źródło Schneider Electric).
witam Kolegów:)
jako trzeci dorzucę trzy grosze;).
Po pierwsze potwierdzam wypowiedzi kolegów Toyota i Hpl co do wykonywania obliczeń.
Po drugie głupotą moim zdaniem i stratą czasu jest doktoryzowanie się z impedancji pętli zwarcia. Są tabele, katalogi i z nich należy korzystać.
Po trzecie wsp. 1.25. W mojej praktyce ów współczynnik “położył” mi wiele obliczeń. Należało zmieniać przewody, kable. Wprowadzać zabezpieczenia wzdłużne które przy sieciach napowietrznych są czytelne z punktu widzenia eksploatacji. Gorzej wygląda sprawa w sieciach kablowych na mieście. Często czynności ruchowe RDR powodują, że przy zasilaniu z innej stacji owe zabezpieczenie traci sens a trudno wyliczać zabezpieczenie wzdłużne dla każdego możliwego układu zasilania. To zresztą jest do zrobienia gorsza jednak sprawa jest przy eksploatacji i na pogotowiu.
pozdrawiam jacek
Witam.
Kol. Arek - co w/g Kolegi jest liczeniem “pradow minimalnych”?. Jezeli kolega nie zgadza sie z 1,25 wogole, to proponuje rozdzielic obliczenia na linie zasilajace do zlacza i odchodzace np. z zabudowana aparatura dla obwodow na tablicach. 1,25 mnozymy nie tylko dla Z kabli, ale rowniez np. dla linii napowietrznych przewodami golymi. Obliczenia wartosci dla obwodow glownych, zazwyczaj sa to obwody stacja-zlacze, w najdalszym wysunietym punkcie, jezeli mamy do czynienia z duza iloscia odbiorcow-odbiornikow. Ale zlacze z pierwszym zabezpieczeniem, a nie kolejne tablice obwodow. Czasem bywa tak, ze aby “wyegzekwowac” selektywnosc, zachodzi koniecznosc podwyzszenie np. o 1 stopien wartosci zabezpieczenia w zlaczu. Dlatego dobrze jest podawac, dla jakich wartosci obliczenia pradowe w zlaczu sa skuteczne—min i max. przy ktorej skutecznosc szybkiego wylaczenia jest zachowana.
Pozdrawiam.
Moim zdaniem, nie tyle “klada” w obliczeniach wspolczynnik 1,25, ile wspolczynniki jednoczesnosci dla ilosci odbiorcow. O ile ZE ma opracowane wspolczynniki “kj” to pol biedy, ale jak nie ma, to zazwyczaj zaczyna sie jeczenie o zbyt duze zaprojektowane przewody i wywody ze sa za duze wspolczynniki, ale zaden z ZE nie chce sie podpisac pod niczym. Odnosnie podejscia do sprawy obliczen obwodow kablowych np. na miescie, zgadzam sie z “opornikiem”, ze to jest nie sposob obliczac wszystkie mozliwe uklady pracy–ja zawsze wymuszam na ZE, aby okreslil ukald podstawowy pracy obwodow i aby byl zapis w notatce sluzbowej ze obliczen nalezy dokonac dla ukladu podstawowego. Zawsze oczywiscie mozna zwiekszyc pozniej przekroj kabli, adekwatnie do istn. ukladow zasilania. Inaczej konca bym nie doszedl, a koniec mozna dojsc na przeciwleglym koncu miasta, obliczajac i inwentaryzujac kolejne obwody-sieci, bo wyniki pomiarow obciazen RD ma bardzo nieaktualne jak zwykle.
Pozdrawiam.
Witam Kolegów, wątek powstał na bazie dyskusji o zamianie zabezpieczeń… stąd odpowiedż jak poniżej zamieściłem w obydwu tematach.
Faktycznie odbiegliśmy daleko od tematu Zamiana zabezpieczeń…, swój przykład w tym temacie podałem jako wyjaśnienie „pierwszego grosza” dodanego do dyskusji. Wymieniłem 3 grosze i każdy jest w tym przypadku ważny, zresztą wielu kolegów też to podkreśliło. Wróćmy do przykładu, otóż pokazuje, mam nadzieję, że jasno, przynajmniej starałem się, jak wpływają warunki w miejscu zwarcia na zadziałanie zabezpieczeń użytych w instalacji. Wartość prądu zwarcia zależy od parametrów fizycznych pętli, głównie od odległości od żródła, żródłą i od przekrojów przewodów i nie ma nic wspólnego z konkretnym zabezpieczeniem, dobranym w obwodzie odbiorczym np. wyłącznik instalacyjny 16 A- zabezpieczenie w obwodzie gniazd.
Przy obliczaniu pętli-impedancji Zs, tak jak napisałem pomijamy m. innymi rezystancje zestyków, rezystancje zabezpieczeń, stąd ten współczynnik 1,25 i nie ma potrzeby wyznaczać rezystancji wkładek topikowych czy wyłączników. Przyjęte tak obliczenia są wystarczająco dokładne do sprawdzenia np. warunku samoczynnego wyłączenia zasilania. Projektant liczy, osoba wykonująca pomiary też sprawdza. Przy rzetelnie wykonanych obliczeniach, nie pominięcie np. impedancji transformatora albo jednego kabla, bo projektant nie sprawdził długości i przekroju –brak danych, wyniki nie odbiegają więcej niż kilkanaście % , w górę od zmierzonych wartości. Praktycznie jest to około 5 % np. z obliczeń Zs= 1,2, a z pomiarów 1,15. Z przykładu podanego w poprzedniej wypowiedzi widać, że w danym miejscu prąd zwarcia może wynosić 1700 A , a także w innym miejscu 250 A w tym samym obwodzie, przy tych samych zabezpieczeniach. Zupełnie inne będą warunki doboru selektywności zabezpieczeń. Rezystancje wkładek topikowych orientacyjnie wynoszą od 0,005 do 0,0002 Ohma, dla wyłączników są rzędu 0,0001 i nie ma potrzeby ich uwzględniać przy obliczeniach.
Z poważniem
Janusz Wojnarski
Prądy zwarcia minimalne są to prądy zwarcia L->PE. Wtedy uwzględniam współczynnik 1.25. Liczy się je aby sprawdzić czy zabezpieczenie zadziała w odpowiednim czasie.
Maksymalne prądy zwarcia są przy zwarciach międzyfazowych. Liczenie tych prądów pozwala dobrać aparaturę ze względu na zdolność wyłączania prądów zwarciowych.
Pytanie było o wartości Z dla wyłączników. Podałem ją, ale także uważam że można je spokojnie pominąć.
Poza tym w dobie komputerów i oprogramowania typu MathCAD, Excel myślę, że można się pokusić o troszkę dokładniejsze obliczenia bez wielkiej straty czasu. A doktoratu nie trzeba pisać, wystarczy podać wyniki i metodę wg której powstały.
Witam !!
Współczynnik 25% na pismie widziałem w RMP z dnia 8 października 1900r. w spr. … ochrony przeciwporażeniowej.
które straciło moc! - gdzie to jest ogłoszone ??
Koledzy proponują żeby 1,25 stosować do linii, kabli i przewodów - popieram. Ale czy znajdziemy gdzieś to na papierze.
Współczynnik 1,25 który funkcjonuje w obliczeniach projektowych prądu udarowego, jest niczym innym tylko uśrednionym współczynnikiem udaru.
Rzeczywisty współczynnik udaru Ku=f(R/X) i przyjmuje wartości od 1 (dla X=0) do 2 dla (R=0).
Stąd przy samej stacji trafo będzie miał wartość około 1,45 natomiast na końcu sieci około 1,05. {odczytano z wykresu w Poradniku inżyniera elektryka }
W dostępnej literaturze pod hasłem “obliczanie prądów zwarciowych” są gotowe wykresy i wzory do obliczeń współczynnika udaru.
Witam.
Jezeli chodzi o to samo rozporzadzenie co jas mysle, ale moze sie myle, to wsp. 25% odnosi sie tam do zwiekszenia wytrzymalosci elektr. czyli izolacji. dla urzadzen powyzej 1 kV. Mozliwe ze jest tam jeszcze inne odniesienie. W PN-E-051001 w objasnieniu str. 29 pkt. 11.2. Ochrona przed porazeniami jest napisane- "Rozporzadzenie MP z dn. 8 pzd… utracilo waznosc Prawo budowlane… Do czasu wydania odpowiednich obowiazujacych przepisow mozna kierowac sie wymaganiami tego rozporzadzenia. Jest tam rowniez, w tym rozporzadzeniu, taka tabelka–str. !098 w pkt. IVOchrona p/porazeniowa dodatkowa.
Nie twierdze ze nie wyszly nowe rozporzadzenia, przepisy, mozliwe–ale moim zdaniem odrzucanie wszystkiego, bo nie aktualne, bo nie obowiazkowe itp. moze okazac sie ma “krotkie nogi”.
Pozdrawiam.
Dodam coś do wypowiedzi Czesława.
Prąd udarowy = k*sqrt(2)*Isc. k jest tak jak Czesław napisał. Prąd ten liczy się przy symetrycznym zwarciu 3-faz.
Niestety nie ma to nic wspólnego ze współczynnikiem 1.25. Ta wartość pozwala sprowadzić R kabli, linii do temp. 80st.C i ma sens przy liczeniu prądów minimalnych (zwarcie L->PE).
Witam!!
RMP z dnia 8 października 1900r. w spr. … ochrony przeciwporażeniowej
art.18
2. impedancja petli zwarciowej powinna byc określona przez pomiary lub obliczenia, Przy obliczaniu impedancji należy przyjąc, że rzeczywista impedancja jest o 25% wieksza od obliczonej, przy założeniu metalicznego zwarcia, z pominieciem impedancji zestyków, przekaźnikow i innych elementow. Inną ..
To rozporządzenie straciło ważniść chyba przy wydaniu normy 5009.
Nie jestem zdania że stre to złe, na czymś musimy się opierać.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM. Z całym szacunkiem dla wszystkich Kolegów. Wypowiedzi są bardzo ciekawe, ale nie dotyczą tematu wątku.
Poprzedni wątek zawierał m.in. takie wypowiedzi, ale że był zbyt długi utworzyłem nowy.
Chodziło mi o poruszenie tematu “Jak obliczyć faktyczny prąd zwarcia?”.
Jak to się prąd zwarcia oblicza wg programów i wzorów, to większość z nas wie.
Ale po to jest forum, aby dyskutować na ciekawsze tematy i bardziej skomplikowane zagadnienia.
A może ktoś z tego napisze doktorat. Ja już nie.
Jak wyżej widać od początku zgadzam się z wypowiedzią Kolegów i Kolegi Janusza.
Lecz jak widzę rozmowa jest na poziomie wysokich prądów, a co z małymi?
Impedancja torów prądowych wyłączników:
S190 - B63 = 0,022 mΩ
S190 - B6 = 0,06 mΩ
S190 - C2 = 0,34 mΩ
Nie będę się rozpisywał i krótko podam przykład.
Szafa pomiarowa zabezpieczona poprzez S190 - C2. Rozdzielnia sterownicza AKPiA zabezpieczona poprzez S25A z tablicy TG 100A. Długość przewodów od stacji trafo ok. 30 m. I tak się na obliczał, że do tej małej szafki musi dochodzić przewód Cu 6mm2. Znajoma firma nie mogła mu tego przetłumaczyć i zwróciła się do mnie. Gdy rozmawiałem z tym projektantem, to odpowiedział mi, że nie uwzględnia impedancji zabezpieczeń, bo każde może się zepsuć. Na pytanie jak podłączyć przewód Cu 6mm2 do listwy w szafce pomiarowej z zaciskami do 2,5mm2, odpowiedział “Proszę zapytać producenta tej szafki”.
Ps.
Kolego AndrzejBO, jakiś dokładniejszy namiar na wspomniane Rozporządzenie, jeśli można prosić.