Czy jest jakiś przepis, jaki może być max chwilowy spadek napięcia w sieci nn (w bloku mieszkalnym) spowodowany np. rozruchem silnika, spawarką itp.
Myśle, że nie znajdziemy tej informacji w przepisach, czy normach.
Natomiast w starych normatywach opracowywanych kiedyś przez wiodące biura projektów, dla obiektów przemysłowych, można znaleźć informację:
Siad napięcia przy rozruchu silnika nie powinien przekroczyć wartości 30% na sąsiednich odbiornikach siły.
Podyktowane to jest odpadaniem styczników i przekaźników.
Analogicznie dla odbiorników oświetleniowych - dopuszcza się 10%, jeśli silnik włączany jest kilka razy na dobę.
Ten ostatni warunek powodował na ogół oddzielenie sieci siły od oświetlenia.
Natomiast w blokach mieszkalnych, gdzie odbiorcy zawierają odrębne umowy z Zakładem Energetycznym miarodajnym będą wartości określone, lub akceptowane przez poszczególne Zakłady Energetyczne.
ZbiR
Sprawę określa a raczej omawia norma: PN-EN 50160:1998 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.