Jak chronić i podłączyć prawidłowo antenę na dachu.

Witam Kolegów na forum


Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów.

W budynku w, którym wykonuje instalacje elektryczną i odgromową przygotowałem miejsce do podłączenia wszystkich ekranów anten do ekwipotencjalizacji . Fachowcy od anten stwierdzili ,że nigdy nie podłączali pod taki gruby przewód ekranów anten bo przeważnie tylko pod PE zasilania zasilacza antenowego..

W tej chwili zamontowali antenę bez podłączenia do odgromu. Ja planuje poprawić to w ten sposób, że koło anten wystawię wysoki wyższy od anten zwód odgomu odizolowany od anteny a obudowy anteny nie będę uziemiał jedynie ekrany kabli antenowych podłączę do miejscowej szyny wyrównawczej o przekroju zasilanej linka Ly fi 16.

Czy antena telewizyjna przy istniejącej instalacji odgromowej prawidłowo będzie podłączona.

Proszę Kolegów nie odsyłać mnie na stronę Profesora Sowy bo Profesor Sowa zapomniał że istnieją budynki jednorodzinne i nie podaje żadnych przykładów jak problem rozwiazać.

Prawdopodobnie tak dedykuję ,że przy montażu anteny i montażu instalacji odgromowej muszę się kierować dwoma normami do: wykonywania instalacji odgromowej i montażu anten. Jak jest naprawdę jak to powinno być wykonane żeby nie popełnić błędu.

Projektant zabronił podłączać odizolowanych anten do przewodu wyrównawczego kazał usunąć przewód idący na dach przeznaczony do uziemienia odizolowanej anteny od zwodu odgromu wystającego ponad anteny.

Myślę że wyprowadzony przewód ponad dach i podłączenie go bezpośrednio do odizolowanych anten od odgromu to to samo- czy się mylę

Proszę doradźcie mi jak to powinno być zrobione nie chcę popełnić błędów a wydaje mi się że większość wykonawców elektryków ,projektantów i ” anteniarzy „nie wie jak to zrobić.


Pozdrawiam

Matkusz

Witam
Prawidłowa ochrona anteny na stronie DEHN nie wolno pdłączać do odgromówki.Chronimy stosujac zasadę przetaczania kuli 1 maszt lub 4 ze zwodami poziomymi.W lini stosujemy na każdy przewód ochronę przepięciową
DEHN lub OBO Bettermann którą podłączamy do szyny wyrównania potencjałów.
Pozdrawiam
Grzegorz

Witam kolegę Targeet 3 i Kolegów na forum.

Dziękuję koledze Target za wypowiedz ale być może jestem mało inteligentny ale nadal nie wiem jak połączyć anteny .

Dowiedziałem się ,że anteny nie wolno podłączać do odgromu czyli samej anteny czy masztu a maszt ma być odizolowany od anten czy nie ?.
Jeżeli anteny nie można podłączać pod odgrom to pod co?

Zadałem tyle pytań bo na mojej budowie było trzech projektantów i każdy mówił co innego.

Najczęstszym pytaniem do inwestora było :
Po co panu odgromowka nie szkoda panu pieniędzy, przecież odgromówki nie ma obowiązku stosowania

Inwestor na to:
Mam anteny na dachu.

Projektant :

To należy uziemić

Inwestor :

Ale mam rynny metalowe

Projektant:

to połączyć z uziemieniem

Inwestor :
ale rynien jest cztery.

Projektan:

to połączyć wszystkie z uziemnieniem.

Inwestor:

To zbuduje całą sieć odgromowa na dachu z jednym zwodem?.

Projektant:

Zastanowił się dłużej i odparł zrobiłbym Panu projekt ale jestem zawalony robotą pożegnał się i odjechał.

Drugi projektant nie widział problemu tyko nie był członkiem OIIB.

Trzeci projektant:
Coś tam radził ale nie miał uprawnień budowlanych.

Temat rzuciłem na forum bo myślałem, że jak tak wnikliwie rozpatrujecie kuchenki gazowe z dwoma przewodami , układ TNC to możecie nie zauważyć jakich szkód może wam wyrządzić jeden piorun w małą antenę źle zabezpieczoną przez samych elekryków bo sami nie wiedzą jak to zrobić.

Pozdrawiam

Matkusz

Witam.Ja robiąc odgromowke to antene(maszt) podłaczalem pod wyrownawcze i nigdy nie mialem ztym problemu czy przy odbiorze czy pomiarach.Pozdrawiam

Temat odgromówek był wałkowany wielokrotnie. Ale trochę mniej było o antenach. :slight_smile:

Ja w swojej praktyce spotkałem sie z kilkoma “sposobami” wykonania stosowanymi przez
różne firmy instalujące anteny RTV.



#1. Antena nie jest uziemiona. Firmę interesuje tylko “prawidłowe” wykonanie pod
względem RTV. To znaczy odpowiednia lokalizacja anten, ich ukierunkowanie, poziom
sygnałów, dobór wzmacniaczy w celu uzyskania odpowiedniego odbioru telewizyjnego.
Sprawy jakichkolwiek uziemień są poza zakresem ich pracy.

#2. Antena jest uziemiona niejako przy okazji. Podejscie podobne do powyższego, ale z tą
różnicą, że zostaje uziemiony wzmacniacz budynkowy RTV(względnie inny element toru w.cz. Wzmacniacz jest uziemiony, gdyż przezorny elekryk wcześniej doprowadził do miejsca rozdzielczego anten przewód zasilający z żyłą PE.
Antena zostaje uziemiona poprzez ekran przewodu(-ów) współosiowych.


Oczywiście powyższe dwa sposoby są jak najbardziej błędne. Antena powina być prawidłowo
uziemiona. Sposób #2 ma tę przewagę nad #1, że jakieś uziemienie już istnieje. To uziemienie
pozwala na odprowadzenie ładunków elektrycznych “odkładających” się na antenie w wyniku
przepływu mas powietrza (nie mam tu na myśli wyładowań atmosferycznych). Jeden z moich kolegów zanim
uziemił przewód antenowy - dwa razy wymienił głowice w.cz. Oczywiście, zamiast uszkodzenia
głowicy, może przebić na wzmacniaczu budynkowym w.cz. czy na izolacji zasilacza impulsowego telewizora.
W przypadku wyładowania atmosferycznego przewód PE nie jest tym wymarzonym przewodem odprowadzającym.
Nie uchroni nas przed zniszczeniem odbiorników RTV, a wręcz przeciwnie - można się spodziewać
dużych zniszczeń w samej instalacji elektrycznej.

#3. Antena prawidłowo uziemiona

#3A. Antena prawidłowo uziemiona + wykonane dodatkowe zabezpieczenia (dla zabezpieczenia
odbiorników RTV).

Niestety #1 i #2 to 80% instalacji wykonywanych w domkach jednorodzinnych(przynajmiej tych
co widziałem). I przyznam się, że jedną instalację #2 sam musiałem popełnić. Własciciel
stwierdził, że nie życzy sobie żadnych uziemien, bo wszystko jest już pomalowane i pozostaje
tylko podłączenie do przewodu PE.

To takie moje krótkie wprowadzenie do dyskusji.

pzdr
Darek

A może należałoby zacząć od tego,czy maszt antenowy zawsze należy uziemiać?

Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Bo tak naprawdę to będzie on “uziemiony” zawsze.

Mam na mysli to, że jak się go nie uziemi, to tak naprawdę, będzie on “uziemiony” poprzez odbiornik RTV (zasilany z sieci 230V). To tam nastąpi przebicie izolacji galwanicznej ( o wytrzymałości co najwyżej kilku kV). I jak już wcześniej pisałem, wcale do tego burza jest niepotrzebna. Wystarczy trochę wiatru niosącego zjonizowane powietrze. Oczywiście w tym wypadku skończyć się może co najwyżej na uszkodzeniu telewizora. W przypadku wyładowania atmosferycznego grozi to nawet wywołaniem pożaru (nie mówiąc o porażeniu osób).

pzdr
Darek

Witam, telewizorem to nie będzie uziemniona, masa elektroniki po wtórnej stronie zasilacza połączona jest zarówno do L jak i do N poprzez pojemności filtrów a do PE wcale - alo to już inny temat. W odpowiedzi na zasadnicze pytanie wstawiam tekst ze strony http://www.anex.pl/anteny/rozdzial_d3.htm.
Dla zapewnienia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, wszystkie części składowe anten powinny być podłączane w sposób zapewniający dobry kontakt galwaniczny do instalacji odgromowej wieży lub masztu. Dotyczy to również wspornika i osłony dielektrycznej jeżeli takowe istnieją w antenie.

Używane w antenach elementy promieniujące powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby wszystkie ich części metalowe miały galwaniczne połączenie ze sobą, a ponadto powinny mieć pewne, bezpieczne pod względem odgromowym połączenie z konstrukcją wsporczą anteny. Dotyczy to również przewodów wewnętrznych współosiowych złączy w.cz.

Zespoły i urządzenia rozdziału mocy w.cz., analogicznie jak elementy promieniujące powinny być skonstruowane w sposób zapewniający galwaniczne połączenie wszystkich ich części składowych z obudową zewnętrzną. Należy zadbać aby obejmy mocujące zespół dzielników zapewniały jego prawidłowy kontakt elektryczny do wieży lub masztu.

Złącza (głowice) kabli fiderowych powinny być w sposób pewny podłączone do instalacji odgromowej, przy czym dotyczy to zarówno dolnego jak i górnego złącza. Do instalacji odgromowej należy również podłączyć specjalną obejmę założoną na kablu przed łukiem, jaki tworzy się w miejscu wyprowadzania kabla z masztu i przejścia w odcinek poziomy prowadzący do pomieszczeń nadajnika.

Instalacja antenowa o niewłaściwie wykonanym uziemieniu, poprzez brak odporności na wyładowania atmosferyczne może stanowić zagrożenie dla urządzeń z nią współpracujących i obsługi eksploatacyjnej obiektu.

NIC DODAĆ NIC UJĄĆ

ps co to za anteny nie połączone galwanicznie z masztem ?

Leszek

W budynku w, którym wykonuje instalacje elektryczną i odgromową przygotowałem miejsce do podłączenia wszystkich ekranów anten do ekwipotencjalizacji . Fachowcy od anten stwierdzili ,że nigdy nie podłączali pod taki gruby przewód ekranów anten bo przeważnie tylko pod PE zasilania zasilacza antenowego..

Sądzę że bardzo fachowo podchodzisz do sprawy. Gdybyśmy się spotkali na budowie na pewno bym Ci tak nie odpowiedział :slight_smile:. Dodam tylko że łączę ekrany wszystkich przewodów w skrzynkach poprzez obejmki (takie jak w symetryzatorach) do metalowej obudowy badź płyty.

pozdrowienia Leszek

Witam
Antena jako element może być chroniona tylko iskiernikami lub podobnymi aparatami do tego celu zbudowanymi.
Maszt antenowy chronimy poprzez podłšczenie do instalacji odgromowej.
Ochrona odgromowa to dziedzina elektryki, a anteny sš tylko jej gałęziš. Dlatego nie jest prawdš : "Używane w antenach elementy promieniujšce powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby wszystkie ich częœci metalowe miały galwaniczne połšczenie ze sobš, a ponadto powinny mieć pewne, bezpieczne pod względem odgromowym połšczenie z konstrukcjš wsporczš anteny. ".
Połaczenie wszystkich częœci promieniujšcych rozłoży antenę.
Były już te sprawy poruszane przez specjalistów od fal elektromagnetycznych.
Budowa anteny zależy od jej rodzaju, i od specyficznych właœciwoœci, one to okreœlajš gdzie można podłšczyć uziemienie, gdzie należy je podłaczyć a gdzie nie wolno.
A dla pełnego zaciemnienia dodam, iż metal jest przez te fale czasem postrzegany jak izolator.
Pozdrawiam
zax

Kolega Leszku. Proszę zauważyć, że pisząc, iż antena bedzie “uziemiona” poprzez telewizor, użyłem cudzysłów. Chciałem przekazać, że nie uziemienie anteny skończy się tym, że wszelkie ładunki indukowane w antenie będą spływały poprzez elektonikę odbiornika do sieci zasilającej (i to nie ma znaczenia czy do L,N czy PE). I często kończy się to uszkodzeniem samego telewizora. I nie potrzeba do tego nawet burzy.
Co do reszty nie mam żadnych zastrzeżeń. Tekst oddaje istotę sprawy.
Praktycznie identyczne wyjaśnienia można znaleźć przykładowych pozycjach:

  1. Janusz Bator “Anteny i instalacje antenowe”
  2. Wiktor Chojnacki “Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich”

Kolego Zax. Tak naprawdę to miedzy twierdzeniami kolegi a kolegi Leszka nie ma sprzeczności. Tekst, który przytoczył kolega Leszek dotyczy anten radiowych UKF oraz telewizyjnych VHF/UHF typu Yagi-Uda (najcześciej spotyckanych na naszych dachach). Tam rzeczywiście każdy element jest galwanicznie połączony z drugim (oczywiście w strzałce prądu w.cz. a nie w strzałce napiecia). Natomiast jesli weźmiemy pod uwagę inne anteny - zwłaszcza te pracujące na falach o dużej długości (F długie średnie i krótkie) to oczywiście antena będzie znacznych wymiarów a poszczególne elementy będą musiały być zabezpieczone iskiernikami. Jest to bardzo dobrze opisane w podanej przeze mnie poz.2 (autorstwa naszego nieżyjącego już krótkofalowca SP5QU).
Z tego co widzę to autor wątku, kolega matkusz, wspominał o antenie telewizyjnej, więc tekst, który cytował kolega Leszek jest jak najbardziej aktualny. Wszystkie elementy są połączone galwanicznie z masztem, a maszt musi być uziemiony.

Kolego zax, z racji tego, że się interesuję zjawiskami elektomagnetycznymi - to może kolega by podał przypadek, kiedy metal
jest postrzegany jako izolator. Tak dla rozjaśnienia.

pzdr
Darek

Witam, przyznaję się że źle odczytałem post kolegi Darka.

pozdrawiam Leszek

Witam Kolegów na forum.

Kolega Guma napisał:

Ja robiąc odgromówke to antenę (maszt) podłączałem pod wyrównawcze i nigdy nie miałem z tym problemu czy przy odbiorze czy pomiarach. Pozdrawiam

Jak mógłbyś to Kolego dokładniej wyjaśnić czy pod wyrównawczy podłączałeś maszt czy ekran przewodu a antenę podłączałeś pod odgrom czy sam maszt . Jak podłączałeś czy maszt był odizolowany od anteny czy było metalicznie połączenie . A jak możesz to wyjaśnij kto u was dokonał odbioru tej instalacji antenowej bo bardzo mnie to ciekawi.

Pozdrawiam
Rysiu71

Witam
Toż kol. Darek sam sobie odpowiedział: “oczywiœcie w strzałce pršdu w.cz. a nie w strzałce napiecia”.
Natomiast Yagi itp nie muszš być połaczone galwanicznie, ale mogš, zgodnie z tym co kolega napisał.
Pozdrawiam
zax

kolego Zax. Włąśnie dlatego że anteny mogą aczkolwiek nie muszą być zwarte dla prądów stałych, poprawne konstrukcje systemów antenowych to takie które są zwarte. Znam z praktyki wiele przykładów kiedy podlączenie do wzmacniacza anteny “nie zwartej” a dokladnie dipola prostego powodowało uszkodzenie wzmacniacza niby z nie wyjaśnionych przyczyn.

pozdrawiam, Leszek.