jakie były przepisy dotyczące umiejscowienia gniazda elektrycznego w łazience w latach przed 1980 rokiem
W obrysie wanny lub natrysku do wysokości 2,25m nad rzutem poziomym wanny lub brodzika - nie wolno. W przestrzeni do 0,6m od przestrzeni opisanej wyżej - gniazdo zasilane z transformatora separacyjnego umieszczonego poza strefą lub zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.
PBUE zeszyt 6, 1980 r.
Przepis zawarty w tym zeszycie jest Zarządzeniem Ministrów … z roku 1968.
dziękuję za zainteresowanie tematem
chciałbym zauważyć że wyłączniki różnicowoprądowe w sprzedaży pojawiły się w Polsce pod koniec
lat 80-tych, poza tym instalacje w latach przed 1980 rokiem były dwu przewodowe co wyklucza stosowanie wyłączników róznicowoprądowych .
Pytał Pan o przepis - to dokładny wypis z jego treści.
To kiedy wyłączniki przeciwporażeniowe pojawiły się powszechnie w sprzedaży w naszym kraju ma się nijak do tego kiedy powstały jako rozwiązanie techniczne.
Choć to nie w temacie, ale dopisze jako ciekawostkę (może się komuś przyda :
[quote=“klos1, post:3, topic:14733, full:true, full:true”]
w latach przed 1980 rokiem były dwu przewodowe co wyklucza stosowanie wyłączników róznicowoprądowych
[/quote] … nie do końca ! Pamiętaj, że był okres, gdy wyłącznik RCD legalnie mógł funkcjonować w instalacji 2-żyłowej :
cyt.: „dopuszcza się instalowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych bez zastosowania przewodu ochronnego, pod warunkiem, że znamionowy prąd wyzwalający wyłącznik nie przekracza 20 mA, a wynikające z braku przewodu ochronnego ograniczenie skuteczności dodatkowej ochrony można uznać za dopuszczalne”. ( Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Dziennik Budownictwa 1969 nr 4).
Po czym Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 8.X.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w rozdz IV, par.31 ust 2 dopuszcza stosowanie wyłącznika RCD o prądzie wyzwalania do 30mA w obwodach bez przewodu ochronnego.
Taki stan prawny trwał do 1995 roku
Przed rokiem1980 były też instalacje trójprzewodowe . Dotyczyło to instalacji w układzie tzw. uziemianie ( teraz TT) Układ bardzo popularny wokół Warszawy. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich obwodów,
[quote=“elmontjs, post:5, topic:14733, full:true, full:true”]
Taki stan prawny trwał do 1995 roku
[/quote]
A później - wykładaj kasę na modernizację lub giń ![]()