Witam
Czy pom. ładaowania wózków akum. traktowane jest jako pom. zagrożone wybuchem?
Jak należy zaprojektowac instalacje i rozdzielnice??
Witam!
Przecież podczas ładowania akumulatorów kwasowych wydziela się wodór.
Około dwóch lat temu wykonywałem modernizacji grażu rolby (maszyny czyszczącej lodowisko). Projekt nakazywał montaż opraw i rozdzielni o IP min 65. Załączenie wentylatora wyciągowego umożliwiało dopiero po pewnym czasie uruchomienie prostownika. Podczas ładowania nie było możliwe wyłączenie wywiewu. Instalacja w rurkach n/t dodatkowo wymagała uszczelnień (klejenia) połączeń. Przejścia przez mur zabezpieczone przed rozsprzestrzenianiem się pożaru.
Jednak jaka podstawna prawna obligowała projektanta do takiego wykonania projektu w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Myslę jednak, że koledzy zajmujący się projektowaniem znają odpowiedź.
Pomieszczenia akumulatorni zawsze są strefą zagrożenia wybuchem (pytanie jak oznaczona), jeśli nie w całości to w części może powstać mieszanina wybuchowa.
Wszystkie czynności i osprzęt mogące spowodować przeskok iskry, muszą być poza strefą gdzie wydziela się lub może gromadzić się wodór. Podstawową ochroną przeciwwybuchową jest sprawna wentylacja grawiracyjna i wymuszona, oraz procedury uniemożliwiające wykonanie czynności mogące spowodować iskrę przez czas gdy istnieje prawdopodobieństwo istnienia wybuchowego stężenia wodoru.
Do procedur należą: wszystkie czynności z akumulatorem - wnoszenie, wynoszenie, zakładanie, zdejmowanie mostków i klem obwodów ładowania a nawet pomiary muszą odbywać się co najmniej po 18 krotnej wymianie powietrza (ok 0.5 - 1 godz w zależności od wentylacji) od chwili wyłączenia prostowników.
Do tego dopasowuje się środki techniczne, blokady urządzeń wymuszające stosowanie procedur.
JAKI STOPIEN OCRONY IP MUSZA MIEC RZADZENIA (GNIAZDA, LAMPY)
To zależy od konkretnego rozwiążania, nie można dawać rad ogólnych.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Pomieszczenia, w których umieszcza się akumulatory, tzw. akumulatornie, powinny spełniać specjalne wymagania. Ze względu na wydzielające się gazy, lżejsze i cięższe od powietrza, w pomieszczeniach akumulatorni powinna być zapewniona dostateczna wentylacja naturalna (grawitacyjna) lub sztuczna (wyciągi) zarówno w górnej, jak i w dolnej części pomieszczenia. Przez pomieszczenia te nie mogą przechodzić inne instalacje oprócz tych, które są konieczne do pracy akumulatorni. Instalacja elektryczna powinna mieć osprzęt wodo- i kwasoodporny czyli jak napisał Kolega Krzysztof IP 65.