Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

Witam, pierwsze moje pytanie odnosi się do instalacji elektrycznej w bloku (klatka 4 mieszkania, moje mieszkanie na pierwszym piętrze). Do licznika są doprowadzone 2 żyły alu 10mm2 później zasilanie trafia do rozdzielnicy w mieszkaniu. W mieszkaniu cała instalacja jest już w miedzi 3 żyłowa. Intryguje mnie poprawność podłączenia w szafce, żyła N trafia bezpośrednio na szynę zbiorcza N, L (faza) na FR i dalej na bezpieczniki natomiast przewody PE z gniazdek są połączone z szyna zbiorczą, która nie jest w żaden sposób połączona z N, ale z linką lgy 16mm2 która schodzi z 1 piętra do piwnicy i połączona jest z wbitą szpilką 6m, w rozdzielnicy są założone dwie roznicowki. Myślicie,że jest to dobrze połączone? Jeszcze pytanie o starą instalacje w domu gdzie wcześniej było robione “zerowanie” w gniazdkach,
Częściowo została wymieniona instalacja na 3 żyłową i tu pytanie czy zamiast żerować w gniazdkach można to zrobić w rozdzielnicy a w gniazdku podłączyć normalnie L N PE ?

[quote=“WojtasRX, post:1, topic:14845, full:true, full:true”]
później zasilanie trafia do rozdzielnicy w mieszkaniu
[/quote]
Jakimi przewodami wykonane jest zasilanie rozdzielnicy mieszkaniowej?
[quote=“WojtasRX, post:1, topic:14845, full:true, full:true”]
Intryguje mnie poprawność podłączenia w szafce
[/quote]
Jakiej szafce?
[quote=“WojtasRX, post:1, topic:14845, full:true, full:true”]
natomiast przewody PE z gniazdek są połączone z szyna zbiorczą
[/quote]
Co to jest "szyna zbiorcza’?
[quote=“WojtasRX, post:1, topic:14845, full:true, full:true”]
natomiast przewody PE z gniazdek są połączone z szyna zbiorczą, która nie jest w żaden sposób połączona z N, ale z linką lgy 16mm2 która schodzi z 1 piętra do piwnicy i połączona jest z wbitą szpilką 6m, w rozdzielnicy są założone dwie roznicowki
[/quote]
Pytanie podstawowe, w jakim układzie pracuje sieć zasilająca? TN czy TT?

Pytanie pomocnicze, co jest napisane w protokole z pomiarów?
[quote=“WojtasRX, post:1, topic:14845, full:true, full:true”]
Jeszcze pytanie o starą instalacje w domu gdzie wcześniej było robione “zerowanie” w gniazdkach,

Częściowo została wymieniona instalacja na 3 żyłową i tu pytanie czy zamiast żerować w gniazdkach można to zrobić w rozdzielnicy a w gniazdku podłączyć normalnie L N PE ?
[/quote]
Modernizując częściowo instalację należy wykonać ją w układzie TN-C-S. O “żerowaniu” nie ma mowy. Elektryk temat ogarnie, wykona pomiary, napisze protokół i niestety, wystawi fakturę.

Zasilanie wykonane jest z korytarza klatki schodowej gdzie znajduje się licznik do rozdzielnicy w mieszkaniu w miedzi 10mm.

Szyna zbiorcza - chodziło mi o szynę PE do której są podłączone wszystkie przewody żółto zielone z gniazdek a dalej linką do piwnicy.

Sieć zasilająca nie mam pewności czy jest TT czy TN, na fakturach ani umowie nie mogę tego znaleźć, mieszkanie przejąłem po kimś innym.

Odnośnie tego nieszczęsnego “zerowania” czyli należy zrobić podział PEN i wbić dodatkowo szpilkę? Bo jest to dom który wybudowano 20lat temu, mieszkają w nim dwie rodziny i do domu o którym mówię zasilanie przychodzi z podlicznika drugiej rodziny, jest złożony już wniosek o osobne przyłącze 3F 3x25a, ale do tego czasu stopniowo wykonana nowa instalacja w domu musi jakoś funkcjonować, wcześniej były mostki z gniazdkach ponieważ instalacja miała dwie żyły, teraz stopniowo do nowej już rozdzielnicy do której trafi osobne nowe przyłącze są ciągnięte nowe obwody trzy żyłowe

[quote=“opornik, post:2, topic:14845, full:true, full:true”]
Pytanie podstawowe, w jakim układzie pracuje sieć zasilająca? TN czy TT?
[/quote] …to zasadnicze pytanie; proponuje, żebyś zadzwonił do swojego dystrybutora energii i grzecznie zapytał- może odpowiedzą ustnie (choć nie muszą), bo drogą pisemną po prostu poczekasz kilka tygodni, możesz też zrobić sobie spacer pod stację transformatorową z której zasilany jest Twój budynek - na drzwiach przeważnie piszę w jakim układzie sieciowym pracuje strona 400/230V, ale czy opis jest aktualny nikt gwarancji nie da - byłaby to jednak dobra wskazówka.

Brak połączenia szyn N i PE w Twojej rozdzielni nie jest błędem w żadnym z dwóch przypadków zasilania (TN, TT) , ale dla jednego z nich mostek N - PE przyniesie lepszy efekt samoczynnego wyłączenia zasilania w razie uszkodzenia i w przyszłości uniezależni ochronę przeciwporażeniową od stanu uziomu (chodzi o degradację).

[quote=“elmontjs, post:4, topic:14845, full:true, full:true”]
…to zasadnicze pytanie; proponuje, żebyś zadzwonił do swojego dystrybutora energii i grzecznie zapytał- może odpowiedzą ustnie (choć nie muszą), bo drogą pisemną po prostu poczekasz kilka tygodni, możesz też zrobić sobie spacer pod stację transformatorową z której zasilany jest Twój budynek - na drzwiach przeważnie piszę w jakim układzie sieciowym pracuje strona 400/230V, ale czy opis jest aktualny nikt gwarancji nie da - byłaby to jednak dobra wskazówka.

Brak połączenia szyn N i PE w Twojej rozdzielni nie jest błędem w żadnym z dwóch przypadków zasilania (TN, TT) , ale dla jednego z nich mostek N - PE przyniesie lepszy efekt samoczynnego wyłączenia zasilania w razie uszkodzenia i w przyszłości uniezależni ochronę przeciwporażeniową od stanu uziomu (chodzi o degradację).
[/quote]
Nie mogę się niestety dodzwonić do dystrybutora w weekend jak będę w domu to może się więcej dowiem po spacerze i wtedy dam znać, a jeśli okaże się, że jest TN to rozumiem, że lepiej połączyć u mnie PE i N mimo tego, że na klatce te N jest też w puszcze podzielone na sąsiada.

Dodam jeszcze, że w mieszkaniu ktoś kiedyś założyl ogranicznik przepięć na żyłę L oraz N i nie wiem czy w przypadku mieszkania w bloku nie jest on zbędny.

[quote=“WojtasRX, post:5, topic:14845, full:true, full:true”]
a jeśli okaże się, że jest TN to rozumiem, że lepiej połączyć u mnie PE i N
[/quote] Mniej więcej tak, ale jak, gdzie i czym to zrobić- to zadanie wykwalifikowanego elektryka; wybacz , w tym dziale nie będę udzielał takich rad :wink: