Instalacja odgromowa

Mam do zrobienia instalację odgromową na budynku 60x20m o wysokości ok 10m. Wokół budynku wzdłuż trzech ścian jest wykonane uziemienie (zakopana bednarka). Elektryk zaproponował aby połączyć instalację odgromową do tego właśnie uziemienia. To jest pytanie laika ale czy to nie jest niebezpieczne?

Pozdrawiam

A czy laik może wykonać instalację odgromową? Sprawa zbyt poważna aby ją tak traktować.

Sam nie zamierzam robić tej instalacji ale chciałbym poznać opinię fachowców zanim zabiorą się do tego fuchowcy.

Przecież wykorzystanie uziomu zaproponował elektryk - sam Pan to napisał Panie Piotrze. Jeżeli uważa go pan za “fuchowca”, to tak jakby nas wszystkich zaliczył Pan do tej kategorii.

Nikogo nie mam zamiaru obrażać ani zaliczać do jakichkolwiek kategorii. Chciałbym tylko skonfrontować opinię. A co do fuchowców to sami Panowie wiecie, że bywa różnie…
Czy jest jakaś szansa na odpowiedź na pierwsze pytanie?

Jako uziemienie należy wykorzystać wszystkie naturalne i sztuczne uziomy (nieizolowane od ziemi metalowe podziemne części chronionych obiektów, uziomy sąsiednich obiektów bydowlanych czy też stopy fundamentowe). Elektryk miał rację. Jednakże aby stwierdzić czy dana bednarka nadaje się do wykorzystania należy odkopać (zgodnie z nieobowiązująca już dzisiaj normą) aby stwierdzić stopień jej skorodowania, który może ją eliminować. Ponadto należy wykonać pomiar uziemienia, co jest podstawową czynnością kwalifikującą uziom do samodzielnego wykorzystania. W przypadku niezadawalającego pomiaru uziom należy “wspomóc” przez wykonanie dodatkowych uziomów sztucznych do osiągnięcia wymaganej wartości.

Pozdrawiam.

Dziękuję za odpowiedź!